    Hallo zusammen,

    ich möchte an meiner Siemens S7 314 eine Zeit an einer Einschaltverzögerung
    über das Panel (TP170A) einstellen damit ich die Zeit jederzeit ändern kann. Kann mir jemand sagen was ich am Panel
    bei den Variablen für einen Datentyp einstellen muss damit das funktioniert. Im DB in der S7 kann ich S5TIME einstellen.
    Ich hätte ein E/A Feld benutzt. Vielleicht lieg ich auch komplett falsch.
    Hat jemand so etwas schon mal gemacht.

    Vielen Dank schon mal.

    Gruß Markus
    Zitieren Zitieren S5TIME bei TP170A  

  2. #2
    Registriert seit
    04.04.2006
    Beiträge
    239
    Danke
    31
    Erhielt 61 Danke für 51 Beiträge

    Standard

    Du machst ein Ein-/Ausgabefeld im TP und bindest deine S5#Time Variable an. In Flex hast du dann eine Variable vom Typ TIMER. Der Wert muss mit drei Nachkommastellen eingegeben werden. Soll der Wert z.B. nur mit einer Nachkommastelle eingegeben werden, muss die Variable in Flex mit der linearen Skalierung umgerechnet werden (Steuerung Endwert 100, Anfangswert 0, Bediengerät Endwert 1, Anfangswert 0).

  3. #3
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.718
    Danke
    398
    Erhielt 2.400 Danke für 2.000 Beiträge

    Standard

    ... ich bin mir da im Augenblick nicht sicher - ich denke aber, dass das TP170A das gar nicht kann - eigentlich kann das so gut wie gar nichts ...

  4. #4
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.222
    Danke
    533
    Erhielt 2.697 Danke für 1.949 Beiträge

    Standard

    Yep, Larry könnte Recht haben.

    In diesem Falle z.Bsp. als Int mit einer Kommastelle am Panel eingeben und dann in eine S5Ttime umrechnen. Sieh dazu den Beitrag in der FAQ inkl. Baustein zum Umrechnen.
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  5. #5
    Registriert seit
    04.04.2006
    Beiträge
    239
    Danke
    31
    Erhielt 61 Danke für 51 Beiträge

    Standard

    Doch geht, hab auch mal so ein sch... Teil programmiert

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Woldo für den nützlichen Beitrag:

    settelma (14.07.2009)

  7. #6
    settelma ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    05.05.2007
    Beiträge
    280
    Danke
    14
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Die drei nachkommastellen stören mich nicht.
    Ich versuchs mal obs funktioniert.

    Vielen Dank.

    Gruß Markus

  8. #7
    settelma ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    05.05.2007
    Beiträge
    280
    Danke
    14
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Bin jetzt mal zum ausprobieren gekommen.
    Funktioniert einwandfrei.

    Vielen Dank für die Hilfe.

    Gruß Markus

Ähnliche Themen

  1. s5time Multiplizieren
    Von settelma im Forum Simatic
    Antworten: 42
    Letzter Beitrag: 03.06.2011, 20:32
  2. S5Time
    Von penki im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 20.05.2010, 13:26
  3. SCL: S5Time to Word
    Von Larry Laffer im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 03.09.2008, 18:09
  4. OP S5time
    Von seb992000 im Forum HMI
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 22.07.2008, 08:14
  5. REAL in S5time
    Von tomatensaft im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 04.09.2007, 16:27

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •