Bitte um Einsteigerhilfe, LOGO

Vaterssohn

Level-1
Beiträge
4
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

Ich arbeite das erste mal mit LOGO, eigentlich überhaupt mit SPS und habe sogleich meine Probleme. Ich schaff nicht mal Teil eins meines Vorhabens. Wäre fein wenn mir jemand einen Tip geben könnte:
- Zwei digitale (Taster)eingänge, Ein Analogausgang
- Beim Start der LOGO soll ein Analogausgang den Wert 800 haben.
- Drücken von Taster 1 reduziert den Wert um 100, bis min 100.
- Drücken von Taster 2 setzt den Wert auf 800

Ich habe Zähler ins Auge gefasst, jedoch kann ich auf den Zählwert nicht zugreiffen, nur abhängig davon schalten. Analogmultiplexer, Analoge Arithmetik,... ich schaffs nicht.

Besten Dank!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
- Beim Start der LOGO soll ein Analogausgang den Wert 800 haben.
- Drücken von Taster 1 reduziert den Wert um 100, bis min 100.
- Drücken von Taster 2 setzt den Wert auf 800

Analog-Ausgang?

Hat die doch garnicht.
Zumindest nicht bis Version 0BA5
Ob die 0BA6 das kann? Ich hatte noch keine in den Händen.
 
Könnte ich mir nicht die Konstanten Analogwerte speichern und nach der Reihe durchschalten?
Zum Rechnen gäbe es ja auch die "Analoge Arithmetik" Funktion. Aber wie kann ich die mit dem Taster Triggern?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe eine Lösung gefunden:
Ein Zähler an Taster 1, mit Analoge Arithmetik kann ich den Zählerstand als Operand her nehmen. Ich multipliziere also den Zählerstand mit der Schrittweite und subtrahiere Ihn vom Startwert.
Wahrscheinlich nicht die eleganteste Methode, aber vielleicht wirds ja noch...

Danke!
 
Hallo Vatersohn,
Vielleicht ist das kleine Programm die Lösung.

MfG Walter
 

Anhänge

  • Schaltplan2.pdf
    4,9 KB · Aufrufe: 25
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben