    Hallo,

    wir haben ein LAN mit 2 x CPU315-2 PN/DP (6ES7 315-2EH13-0AB0 / V2.6) im Einsatz. Wir möchten nun eine Verbindung zwischen diesen 2 CPU's aufbauen.

    Bislang hatten wir immer CPU314 mit CP343-1 verwendet, bei welchen wir durchaus erfolgreich mit TCP-Verbindungen gearbeitet haben.

    Beim Versuch, eine TCP-Verbindung zwischen den beiden CPU315-2 PN/DP herzustellen, sind wir bislang gescheitert.
    Ist das überhaupt möglich? Welche andere Möglichkeit gibt's, 2 Datenblöcke zwischen den beiden CPU's zyklisch zu transferieren?
    Kann jemand eine Beispielkonfig zur Verfügung stellen?

    Danke,
    kassla
    Zitieren Zitieren TCP-Verbindung mit 2 x CPU315-2 PN/DP  

  2. #2
    kassla ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    13.02.2006
    Beiträge
    130
    Danke
    14
    Erhielt 9 Danke für 7 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    ich glaube, mir eine Antwort schon selber geben zu können:
    S7-Verbindungen sind möglich.

    Beim ersten Test dies anzulegen war aufgrund einer falschen Konfiguration der CPU die Anzahl der Verbindungsresourcen erschöpft...

    Trotzdem bitte ich um Antwort, ob TCP-Verbindungen doch irgendwie hinzukriegen sind ...

  3. #3
    Registriert seit
    05.06.2006
    Ort
    PLZ 97xxx
    Beiträge
    274
    Danke
    31
    Erhielt 44 Danke für 36 Beiträge

    Standard

    Sollte normalerweise mit den T-Bausteinen zu machen sein.
    Ein Teilnehmer muß aktiv den Verbindungsaufbau anstossen, der andere
    muß passiv sein.

    Stichwort T-Bausteine für "offene TCP-Kommunikation"
    T_CON
    T_DISCON
    T_SEND
    T_RECV

    Unterschied zum CP sind das du die Verbindung selbst aufbauen mußt mit
    T_CON bzw. wieder abbauen kannst mit T_DISCON
    Bei den CPs machst Du das nomalerweise mit dem anlegen einer Verbindung in Netpro.
    Dies wird aber von PN-CPUs nicht unterstützt, genausowenig wie die
    Bausteine AG_SEND und AG_RECV.

    Auf der Siemens Homepage gibt es dazu auch ne Anleitung.

  4. #4
    Registriert seit
    05.06.2006
    Ort
    PLZ 97xxx
    Beiträge
    274
    Danke
    31
    Erhielt 44 Danke für 36 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Sarek für den nützlichen Beitrag:

    kassla (04.07.2009)

Ähnliche Themen

  1. IM151-1 keine Verbindung zu CPU315-DP
    Von bra_elo im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 08.07.2011, 11:46
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 25.01.2010, 20:14
  3. V: Cpu315-2dp
    Von sps-koka im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 15.06.2009, 21:42
  4. Cpu315-2pn/dp
    Von Lipperlandstern im Forum Feldbusse
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 13.04.2008, 23:25
  5. CPU315-2DP
    Von Wilhelm im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 30.07.2005, 18:27

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •