Hallo zusammen,

kennt jemand die minimale und maximale Zykluszeit der Siemens-300er CPU bei einer linearen Programmierung ausschließlich im OB1 ?
Grüsse.
:roll:
 
Die Zykluszeit ist prinzipiell nicht abhängig von der Programmart (liniar oder strukturiert).
Sicher benötigt ein Wechsel in einen anderen Baustein auch etwas Zeit, aber wozu brauchst Du das Wissen darüber.
Die Standardzyklusüberwachungszeit ist auf 150 ms voreingestellt.
Die tatsächliche, längste oder kürzeste Zeit kannst Du über die Temp-Variablen im Ob1 erfahren:

L OB1_PREV_CYCLE
L OB1_MIN_CYCLE
L OB1_MAX_CYCLE).

Gruß
raika
 