    Hallo zusammen.

    Ich bin gerade damit beschäftigt die Hardware meiner Steuerung für die Diplomarbeit in Betrieb zu nehmen.

    Ich benutze folgende Hardware:
    1x PS 307 5A;
    1x CPU 314;
    1x DI16xDC24V;
    2x DO16xDC24V/0.5A;
    2x AI8x13Bit;

    Software:
    STEP7 V5.4+SP3+HF1

    Dabei habe ich folgendes Problem:

    Es scheint so, als ob ich überhaupt keine Verbindung zu den Digital- und Analogbaugruppen habe.

    Wenn ich also im FC1 ein Ausgang ansteuere, sehe ich zwar in der HW-konfig unter "Beobachten/Steuern" die aktivierten Ausgänge, nur die Hardware schaltet diesen Befehl nicht durch.

    Die CPU und die Baugruppen habe ich über den Rückwandbus miteinander verbunden, die CPU und die Micro Memory Card urgelöscht und alle Bausteine und HW-konfig auf die Steuerung geladen.

    Hätte jemand eine Idee an was es liegen könnte?!

    grz tomyy
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Zitieren Zitieren kann nicht auf Digitalbaugruppen zugreifen  

  2. #2
    Registriert seit
    26.03.2007
    Ort
    München
    Beiträge
    124
    Danke
    10
    Erhielt 42 Danke für 20 Beiträge

    Standard

    Spannung an den Baugruppen richtig angelegt?

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Exmexx für den nützlichen Beitrag:

    tomyy (05.07.2009)

  4. #3
    tomyy ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    05.07.2009
    Beiträge
    13
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    ok, das war ein Anfängerfehler....
    hab die Polarität vertauscht.
    jetzt funktionierts

    besten Dank für deine rasche Antwort!!

Ähnliche Themen

  1. Auf ET200 lässt sich nicht zugreifen
    Von Wicked im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 11.11.2010, 11:30
  2. Biete S5 Digitalbaugruppen
    Von Andreas im Forum Suche - Biete
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.12.2007, 17:55
  3. Windows XP embedded - was kann es, was kann es nicht?
    Von HSThomas im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 23.10.2007, 18:56
  4. Wie kann man auf ein MP zugreifen.....
    Von Frustrated im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 19.12.2006, 14:24
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 10.02.2006, 14:38

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •