Thema: Mehrere Busteilnehmer mit einem CP340 ansprechen

  1. #21
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.726
    Danke
    398
    Erhielt 2.401 Danke für 2.001 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,
    vielleicht ja so :
    Code:
    // die ersten beiden Zeichen vergleichen
          L     "P_RCV_Data".RCV_String[1]
          L     "P_RCV_Data".RCV_String[2]
          <>I 
          L s5t#2s
          SE T 100
          U T 100
          SPB INC
    Code:
    // Alphabet durchzählen
    INC: L     "P_SEND_Data".SND_ASCII[1]
          L     1                           // lade nächstes Zeichen
          +I    
          T     "P_SEND_Data".SND_ASCII[1]
          L     98
          >I                                // Alphabet-Ende erreicht...
          SPBN  ende
          L     97                          // ... wieder bei 'a' anfangen
          T     "P_SEND_Data".SND_ASCII[1]
    ende: NOP   0
    ... versuch das mal ...
    Gruß
    LL

  2. #22
    Avatar von poppycock
    poppycock ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    30.08.2007
    Beiträge
    207
    Danke
    16
    Erhielt 22 Danke für 17 Beiträge

    Standard

    Vielen Dank Larry! Ohne dich wäre ich aufgeschmissen!
    Muss aber noch immer die Sprünge nachvollziehen, denn irgendwie denke ich anders als AWL haben möchte... *grmpf*

    Es hat funktioniert, nur, dass ich nicht die zwei empfangenen Zeichen vergleichen darf, sondern das erste gesendete Zeichen mit dem zweiten empfangenen Zeichen (mein Fehler):

    Code:
    // die ersten beiden Zeichen vergleichen
          L     "P_SEND_Data".SND_ASCII[1]
          L     "P_RCV_Data".RCV_String[2]
          <>I   
          L     S5T#50MS
          SE    T      5
          U     T      5
          SPB   INC
    So zähle ich jetzt mein Alphabet durch:
    Code:
    // Alphabet durchzählen
    INC:  L     "P_RCV_Data".RCV_String[1]
          T     "P_RCV_Data".Antwort_Teilnehmer    // Welcher Teilnehmer hat zuletzt geantwortet?
          L     "P_SEND_Data".SND_ASCII[1]
          L     1                           // lade nächstes Zeichen
          +I    
          T     "P_SEND_Data".SND_ASCII[1]
          L     98
          >I                                // Alphabet-Ende erreicht...
          SPBN  ende
          L     97                          // ... wieder bei 'a' anfangen
          T     "P_SEND_Data".SND_ASCII[1]
    ende: NOP   0
    Nun möchte ich für meine Visu einzelne Bits setzen, die angeben, welcher Teilnehmer wie gewünscht geantwortet hat.
    Im Anhang ist ein Screenshot von meinem DB.
    Kann man das mit den Bits so machen oder geht das eleganter?
    Mit deiner Sprunganweisung wird ja der Busteilnehmer übersprungen, der in einer vorgegebenen Zeit nicht geantwortet hat.
    Ich habe nur zwei Busteilnehmer zur Verfügung, aber was ist, wenn bei drei Teilnehmern nur Teilnehmer a und c antworten, Teilnehmer b gar nicht?!
    Das würde ich gerne in meinem DB "speichern", also DB2.DBX530.0 und DB2.DBX530.2 auf TRUE und DB2.DBX530.1 auf FALSE. Geht das?
    Bin schon eine Weile am Probieren, aber ich weiß nicht, wie ich aus den Zahlen 97 und 99 die Bits auf TRUE setze und bei 98 das Bit auf FALSE.
    Vielleicht denke ich aber mal wieder zu kompliziert?!

    Danke,
    poppycock
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Mit einem Computer löst man die Probleme, die man ohne einen Computer nicht hätte.

  3. #23
    Avatar von poppycock
    poppycock ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    30.08.2007
    Beiträge
    207
    Danke
    16
    Erhielt 22 Danke für 17 Beiträge

    Standard

    Hallo...

    Bezüglich zu meiner letzten Frage habe ich eben folgenden Code geschrieben (rote Schriftfarbe):

    Code:
    // Nun wird ein Bit vom antwortenden Busteilnehmer gespeichert, 
    // um erkennen zu können, welcher Busteilnehmer ausgefallen ist.
    // Es wird ab Byte 530 im DB2 gespeichert, darum wird DBX530.0 nach dezimal umgerechnet:
    // Bit 530.0 -> 4240 dezimal.
    // Da das Alphabet bei 97dez anfängt, muss man von der 4240 den Wert 97 abziehen,
    // damit das erste Bit vom ersten Teilnehmer ab Bit 530.0 gesetzt wird:
    // 4240 - 97 = 4143
    // Teilnehmer a: 4143 + 97 = Bit 530.0
    // Teilnehmer b: 4143 + 98 = Bit 530.1
    // usw.
    INC:  L     4143                        // Offset 4143 laden
          L     "P_RCV_Data".RCV_String[2]  // dezimalen Wert von der Busadresse laden
          +I                                // beide Werte addieren
          ITD                               // von INT nach DOUBLE umwandeln
          LAR1                              // Wert ins Adressregister 1 laden
          AUF   "P_RCV_Data"
          =     DBX [AR1,P#0.0]             // aus dem Wert einen Pointer generieren
    
    // Alphabet durchzählen
          L     "P_SEND_Data".SND_ASCII[1]  // lade letztes gesendete Zeichen
          L     1                           // lade nächstes Zeichen
          +I    
          T     "P_SEND_Data".SND_ASCII[1]
          L     98
          >I                                // Alphabet-Ende erreicht...
          SPBN  ende
          L     97                          // ... wieder bei 'a' anfangen
          T     "P_SEND_Data".SND_ASCII[1]
    ende: NOP   0
    
    // alle Daten da, Senden wieder anstoßen
          SET   
          =     "P_SEND_Data".SND_Anstoss
    
    nop0: NOP   0
    Es wird tatsächlich das Bit gesetzt, das gesetzt werden soll.
    Nun habe ich aber das Problem, dass das einzelne Bit nicht zurückgesetzt wird, wenn plötzlich ein Teilnehmer nicht mehr antwortet.

    Bin noch weiter am Probieren, aber evtl. hat jemand (Vielleicht Larry?) einen Lösungsvorschlag?!

    Gruß,
    poppycock
    Mit einem Computer löst man die Probleme, die man ohne einen Computer nicht hätte.

  4. #24
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.222
    Danke
    533
    Erhielt 2.698 Danke für 1.950 Beiträge

    Standard

    Du könntest alle Bits gemeinsam zurücksetzen, wenn eine "Neue Runde" in der Kommunikation startet.

    PS: Laß das ITD weg, beim Umwandeln in einen Pointer. Hatte ich auch mal, führt bei großen Int zu einem Fehler im späteren Pointer. Man darf nicht ITD wandeln denn das höchste Bit wird u.U. als Minus interpretiert und dann auch bei ITD entsprechend in der Double verschoben. Das Ergebnis ist Datenmüll als Zeiger! Das ganze funktioniert ohne ITD.
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  5. #25
    Avatar von poppycock
    poppycock ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    30.08.2007
    Beiträge
    207
    Danke
    16
    Erhielt 22 Danke für 17 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Ralle Beitrag anzeigen
    Du könntest alle Bits gemeinsam zurücksetzen, wenn eine "Neue Runde" in der Kommunikation startet.
    Daran habe ich auch gedacht, aber es flackern die Bits von TRUE nach FALSE und umgekehrt.
    Vielleicht mache ich es aber auch falsch?!

    Code:
    // SENDEN
          CALL  "P_SEND_OLD" , "P_SEND_Instanz"
           REQ   :="P_SEND_Data".SND_Anstoss
           R     :=
           LADDR :=256
           DB_NO :=3
           DBB_NO:=4
           LEN   :=1
           DONE  :="P_SEND_Data".SND_Done
           ERROR :="P_SEND_Data".SND_Error
           STATUS:=
    
    // EMPFANGEN
          CALL  "P_RCV_OLD" , "P_RCV_Instanz"
           EN_R  :=M0.1
           R     :=
           LADDR :=256
           DB_NO :=2
           DBB_NO:=4
           NDR   :="P_RCV_Data".RCV_NDR
           ERROR :="P_RCV_Data".RCV_Error
           LEN   :=
           STATUS:=
    
          L     "P_RCV_Instanz".i_GESAMTLAE
          T     "P_RCV_Data".aktuelle_Laenge
    
    // Sende-Anstoß blockieren
          CLR   
          =     "P_SEND_Data".SND_Anstoss
    
    // alle Statusbits der Busteilnehmer zurücksetzen
          L     0
          T     DB2.DBD  530
    
    
    // nutzbare Länge errechnen
          L     "P_RCV_Data".aktuelle_Laenge
          L     3
          -I    
          T     "P_RCV_Data".nutzbare_Laenge

    Zitat Zitat von Ralle Beitrag anzeigen
    Laß das ITD weg, beim Umwandeln in einen Pointer. Hatte ich auch mal, führt bei großen Int zu einem Fehler im späteren Pointer. Man darf nicht ITD wandeln denn das höchste Bit wird u.U. als Minus interpretiert und dann auch bei ITD entsprechend in der Double verschoben. Das Ergebnis ist Datenmüll als Zeiger! Das ganze funktioniert ohne ITD.
    Danke für den Hinweis, hatte das mit dem ITD vor längerer Zeit hier im Forum gelesen. Habs nun rausgenommen und es geht tatsächlich noch immer!
    Mit einem Computer löst man die Probleme, die man ohne einen Computer nicht hätte.

  6. #26
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.222
    Danke
    533
    Erhielt 2.698 Danke für 1.950 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von poppycock Beitrag anzeigen
    Daran habe ich auch gedacht, aber es flackern die Bits von TRUE nach FALSE und umgekehrt.
    Vielleicht mache ich es aber auch falsch?!

    Code:
    // SENDEN
          CALL  "P_SEND_OLD" , "P_SEND_Instanz"
           REQ   :="P_SEND_Data".SND_Anstoss
           R     :=
           LADDR :=256
           DB_NO :=3
           DBB_NO:=4
           LEN   :=1
           DONE  :="P_SEND_Data".SND_Done
           ERROR :="P_SEND_Data".SND_Error
           STATUS:=
    
    // EMPFANGEN
          CALL  "P_RCV_OLD" , "P_RCV_Instanz"
           EN_R  :=M0.1
           R     :=
           LADDR :=256
           DB_NO :=2
           DBB_NO:=4
           NDR   :="P_RCV_Data".RCV_NDR
           ERROR :="P_RCV_Data".RCV_Error
           LEN   :=
           STATUS:=
    
          L     "P_RCV_Instanz".i_GESAMTLAE
          T     "P_RCV_Data".aktuelle_Laenge
    
    // Sende-Anstoß blockieren
          CLR   
          =     "P_SEND_Data".SND_Anstoss
    
    // alle Statusbits der Busteilnehmer zurücksetzen
          L     0
          T     DB2.DBD  530
    
    
    // nutzbare Länge errechnen
          L     "P_RCV_Data".aktuelle_Laenge
          L     3
          -I    
          T     "P_RCV_Data".nutzbare_Laenge
    Das sieht so aus, als ob du nun immer 0 reinschreibst. Ich würde das erst machen, bevor ich mit dem 1. Teilnehmer wieder von vorn beginne.
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  7. #27
    Avatar von poppycock
    poppycock ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    30.08.2007
    Beiträge
    207
    Danke
    16
    Erhielt 22 Danke für 17 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Ralle Beitrag anzeigen
    Das sieht so aus, als ob du nun immer 0 reinschreibst. Ich würde das erst machen, bevor ich mit dem 1. Teilnehmer wieder von vorn beginne.
    Das funktioniert auch nicht. Oder ich bin einfach zu blöde.
    Jetzt flackert nur noch das Bit vom ersten Teilnehmer, obwohl beide antworten (Änderung ist wieder in rot dargestellt):

    Code:
    // SENDEN
          CALL  "P_SEND_OLD" , "P_SEND_Instanz"
           REQ   :="P_SEND_Data".SND_Anstoss
           R     :=
           LADDR :=256
           DB_NO :=3
           DBB_NO:=4
           LEN   :=1
           DONE  :="P_SEND_Data".SND_Done
           ERROR :="P_SEND_Data".SND_Error
           STATUS:=
    
    // EMPFANGEN
          CALL  "P_RCV_OLD" , "P_RCV_Instanz"
           EN_R  :=M0.1
           R     :=
           LADDR :=256
           DB_NO :=2
           DBB_NO:=4
           NDR   :="P_RCV_Data".RCV_NDR
           ERROR :="P_RCV_Data".RCV_Error
           LEN   :=
           STATUS:=
    
          L     "P_RCV_Instanz".i_GESAMTLAE
          T     "P_RCV_Data".aktuelle_Laenge
    
    // Sende-Anstoß blockieren
          CLR   
          =     "P_SEND_Data".SND_Anstoss
    
    // nutzbare Länge errechnen
          L     "P_RCV_Data".aktuelle_Laenge
          L     3
          -I    
          T     "P_RCV_Data".nutzbare_Laenge
    
    // erstes Zeichen auslesen und speichern
          L     "P_RCV_Data".RCV_String[1]
          T     "P_RCV_Data".erstes_ASCII_Zeichen[1]
    
    // zweites Zeichen auslesen und speichern
          L     "P_RCV_Data".RCV_String[2]
          T     "P_RCV_Data".zweites_ASCII_Zeichen[1]
    
    // die ersten beiden Zeichen vergleichen
          L     "P_SEND_Data".SND_ASCII[1]
          L     "P_RCV_Data".RCV_String[2]
          <>I   
          L     S5T#50MS
          SE    T      5
          U     T      5
          SPB   INC
    
    // verwertbare ASCII-Daten heraussuchen
          CALL  "MID"
           IN     :="P_RCV_Data".RCV_String
           L      :="P_RCV_Data".nutzbare_Laenge
           P      :=3
           RET_VAL:="P_RCV_Data".ASCII_Daten
    
    // empfangenen ASCII-String nach INT wandeln
          CALL  "STRNG_I"
           S      :="P_RCV_Data".ASCII_Daten
           RET_VAL:="P_RCV_Data".INT_Daten
    
          U     "P_RCV_Data".RCV_NDR
          SPBN  nop0                        // Mache nichts, wenn keine neue Daten empfangen wurden
    
    // Im DB die Speicherstelle generieren
          L     "P_SEND_Data".SND_ASCII[1]
          L     97
          -I    
          L     2
          *I    
          SLW   3
          LAR1  
          L     "P_RCV_Data".INT_Daten
          T     #Werte
          AUF   "P_INT_Data"
          L     #Werte
          T     DBW [AR1,P#0.0]
    
    // Nun wird ein Bit vom antwortenden Busteilnehmer gespeichert, 
    // um erkennen zu können, welcher Busteilnehmer ausgefallen ist.
    // Es wird ab Byte 530 im DB2 gespeichert, darum wird DBX530.0 nach dezimal umgerechnet:
    // Bit 530.0 -> 4240 dezimal.
    // Da das Alphabet bei 97dez anfängt, muss man von der 4240 den Wert 97 abziehen,
    // damit das erste Bit vom ersten Teilnehmer ab Bit 530.0 gesetzt wird:
    // 4240 - 97 = 4143
    // Teilnehmer a: 4143 + 97 = Bit 530.0
    // Teilnehmer b: 4143 + 98 = Bit 530.1
    // usw.
    INC:  L     4143                        // Offset 4143 laden
          L     "P_RCV_Data".RCV_String[2]  // dezimalen Wert von der Busadresse laden
          +I                                // beide Werte addieren
          LAR1                              // Wert ins Adressregister 1 laden
          AUF   "P_RCV_Data"                // den dazugehörigen DB zum Speichern öffnen
          S     DBX [AR1,P#0.0]             // aus dem Wert einen Pointer generieren
    
    // Alphabet durchzählen
          L     "P_SEND_Data".SND_ASCII[1]  // lade letztes gesendete Zeichen
          L     1                           // lade nächstes Zeichen
          +I    
          T     "P_SEND_Data".SND_ASCII[1]
          L     98
          >I                                // Alphabet-Ende erreicht...
          SPBN  ende
          L     97                          // ... wieder bei 'a' anfangen
          T     "P_SEND_Data".SND_ASCII[1]
    
    // alle Statusbits der Busteilnehmer zurücksetzen
          L     0
          T     DB2.DBD  530
    
    ende: NOP   0
    
    // fertig, Senden wieder anstoßen
          SET   
          =     "P_SEND_Data".SND_Anstoss
    
    nop0: NOP   0
    Mit einem Computer löst man die Probleme, die man ohne einen Computer nicht hätte.

  8. #28
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.726
    Danke
    398
    Erhielt 2.401 Danke für 2.001 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von poppycock Beitrag anzeigen
    Bin noch weiter am Probieren, aber evtl. hat jemand (Vielleicht Larry?) einen Lösungsvorschlag?!
    So ... da bin ich wieder ...
    Aber bei Ralle warst du eigentlich auch in guten Händen

    Das "Flackern" der Bits kommt m.E. daher, dass du bei jedem Zyklus die Routine durchführst. Danach fragst du dann irgendwann ab, ob Daten gekommen sind. Das Problem ist, dass es viele Zyklen lang keine Antwort gibt. Du müßtest es wenn dann so ändern, das der Teilnehmer regelmäßig antwortet. Tut er es eine zeitlang nicht (Timeout), so setzt du dann das Bit zurück ...

    Gruß
    LL

  9. #29
    Avatar von poppycock
    poppycock ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    30.08.2007
    Beiträge
    207
    Danke
    16
    Erhielt 22 Danke für 17 Beiträge

    Standard

    Hallo Larry!

    Zitat Zitat von Larry Laffer Beitrag anzeigen
    Du müßtest es wenn dann so ändern, das der Teilnehmer regelmäßig antwortet. Tut er es eine zeitlang nicht (Timeout), so setzt du dann das Bit zurück ...
    Und genau da wollte ich auch anfangen.
    Du hast mir doch so eine Art Timeout programmiert. Das würde ich gerne verwenden.
    Es klappt auch schon einigermaßen gut, aber die Bits sind noch immer am Flackern.
    Kann ich denn nicht dauerhaft eine 1 im DB speichern? Kommt mir so vor, als ob die 1 immer wieder zurückgesetzt wird:

    Code:
    // SENDEN
          CALL  "P_SEND_OLD" , "P_SEND_Instanz"
           REQ   :="P_SEND_Data".SND_Anstoss
           R     :=
           LADDR :=256
           DB_NO :=3
           DBB_NO:=4
           LEN   :=1
           DONE  :="P_SEND_Data".SND_Done
           ERROR :="P_SEND_Data".SND_Error
           STATUS:=
    
    // EMPFANGEN
          CALL  "P_RCV_OLD" , "P_RCV_Instanz"
           EN_R  :=M0.1
           R     :=
           LADDR :=256
           DB_NO :=2
           DBB_NO:=4
           NDR   :="P_RCV_Data".RCV_NDR
           ERROR :="P_RCV_Data".RCV_Error
           LEN   :=
           STATUS:=
    
          L     "P_RCV_Instanz".i_GESAMTLAE
          T     "P_RCV_Data".aktuelle_Laenge
    
    // Sende-Anstoß blockieren
          CLR   
          =     "P_SEND_Data".SND_Anstoss
    
    // nutzbare Länge errechnen
          L     "P_RCV_Data".aktuelle_Laenge
          L     3
          -I    
          T     "P_RCV_Data".nutzbare_Laenge
    
    // erstes Zeichen auslesen und speichern
          L     "P_RCV_Data".RCV_String[1]
          T     "P_RCV_Data".erstes_ASCII_Zeichen[1]
    
    // zweites Zeichen auslesen und speichern
          L     "P_RCV_Data".RCV_String[2]
          T     "P_RCV_Data".zweites_ASCII_Zeichen[1]
    
    // die ersten beiden Zeichen vergleichen
          L     "P_SEND_Data".SND_ASCII[1]
          L     "P_RCV_Data".RCV_String[2]
          <>I   
          L     S5T#50MS
          SE    T      5
          U     T      5
          SPB   INC
    
    // Nun wird ein Bit vom antwortenden Busteilnehmer gespeichert, 
    // um erkennen zu können, welcher Busteilnehmer ausgefallen ist.
    // Es wird ab Byte 530 im DB2 gespeichert, darum wird DBX530.0 nach dezimal umgerechnet:
    // Bit 530.0 -> 4240 dezimal.
    // Da das Alphabet bei 97dez anfängt, muss man von der 4240 den Wert 97 abziehen,
    // damit das erste Bit vom ersten Teilnehmer ab Bit 530.0 gesetzt wird:
    // 4240 - 97 = 4143
    // Teilnehmer a: 4143 + 97 = Bit 530.0
    // Teilnehmer b: 4143 + 98 = Bit 530.1
    // usw.
          L     4143                        // Offset 4143 laden
          L     "P_RCV_Data".RCV_String[2]  // dezimalen Wert von der Busadresse laden
          +I                                // beide Werte addieren
          LAR1                              // Wert ins Adressregister 1 laden
          AUF   "P_RCV_Data"                // den dazugehörigen DB zum Speichern öffnen
          S     DBX [AR1,P#0.0]             // aus dem Wert einen Pointer generieren
    
    // verwertbare ASCII-Daten heraussuchen
          CALL  "MID"
           IN     :="P_RCV_Data".RCV_String
           L      :="P_RCV_Data".nutzbare_Laenge
           P      :=3
           RET_VAL:="P_RCV_Data".ASCII_Daten
    
    // empfangenen ASCII-String nach INT wandeln
          CALL  "STRNG_I"
           S      :="P_RCV_Data".ASCII_Daten
           RET_VAL:="P_RCV_Data".INT_Daten
    
          U     "P_RCV_Data".RCV_NDR
          SPBN  nop0                        // Mache nichts, wenn keine neue Daten empfangen wurden
    
    // Im DB die Speicherstelle generieren
          L     "P_SEND_Data".SND_ASCII[1]
          L     97
          -I    
          L     2
          *I    
          SLW   3
          LAR1  
          L     "P_RCV_Data".INT_Daten
          T     #Werte
          AUF   "P_INT_Data"
          L     #Werte
          T     DBW [AR1,P#0.0]
    
    INC:  L     4143                        // Offset 4143 laden
          L     "P_SEND_Data".SND_ASCII[1]  // dezimalen Wert von der Busadresse laden
          +I                                // beide Werte addieren
          LAR1                              // Wert ins Adressregister 1 laden
          AUF   "P_RCV_Data"                // den dazugehörigen DB zum Speichern öffnen
          R     DBX [AR1,P#0.0]             // aus dem Wert einen Pointer generieren
    
    
    // Alphabet durchzählen
          L     "P_SEND_Data".SND_ASCII[1]  // lade letztes gesendete Zeichen
          L     1                           // lade nächstes Zeichen
          +I    
          T     "P_SEND_Data".SND_ASCII[1]
          L     98
          >I                                // Alphabet-Ende erreicht...
          SPBN  ende
          L     97                          // ... wieder bei 'a' anfangen
          T     "P_SEND_Data".SND_ASCII[1]
    
    ende: NOP   0
    
    // fertig, Senden wieder anstoßen
          SET   
          =     "P_SEND_Data".SND_Anstoss
    
    nop0: NOP   0
    Gruß,
    poppycock

    -----------------------------
    EDIT:

    Jetzt klappt es. Habe einen Sprung vergessen:
    Code:
    // Im DB die Speicherstelle generieren
          L     "P_SEND_Data".SND_ASCII[1]
          L     97
          -I    
          L     2
          *I    
          SLW   3
          LAR1  
          L     "P_RCV_Data".INT_Daten
          T     #Werte
          AUF   "P_INT_Data"
          L     #Werte
          T     DBW [AR1,P#0.0]
          SPA   abc
    
    INC:  L     4143                        // Offset 4143 laden
          L     "P_SEND_Data".SND_ASCII[1]  // dezimalen Wert von der Busadresse laden
          +I                                // beide Werte addieren
          LAR1                              // Wert ins Adressregister 1 laden
          AUF   "P_RCV_Data"                // den dazugehörigen DB zum Speichern öffnen
          R     DBX [AR1,P#0.0]             // aus dem Wert einen Pointer generieren
    
    
    // Alphabet durchzählen
    abc:  L     "P_SEND_Data".SND_ASCII[1]  // lade letztes gesendete Zeichen
          L     1                           // lade nächstes Zeichen
          +I    
          T     "P_SEND_Data".SND_ASCII[1]
          L     98
          >I                                // Alphabet-Ende erreicht...
          SPBN  ende
          L     97                          // ... wieder bei 'a' anfangen
          T     "P_SEND_Data".SND_ASCII[1]
    
    ende: NOP   0
    Geändert von poppycock (13.10.2009 um 19:44 Uhr) Grund: Code geändert, funktioniert jetzt!
    Mit einem Computer löst man die Probleme, die man ohne einen Computer nicht hätte.

  10. #30
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.726
    Danke
    398
    Erhielt 2.401 Danke für 2.001 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    ... wie ich schon geschrieben habe ...
    Du empfängst ja sehr wahrscheinlich öfter nichts als das du etwas empfängst. Das Bit wird zwar beim Empfangen gesetzt, beim Nicht-Empfangen aber auch sofort wieder gelöscht. Hier müßte jetzt ein Timer oder ggf. noch besser ein Zyklenzähler kommen. Erreicht der Zyklenzähker den Wert xyz, dann löscht du das Bit und wenn du Daten empfängst dann löscht du den Zähler (den Zähler natürlich nur laufen lassen, wenn Bit gesetzt ...).

    Gruß
    LL

    Edit:
    Umso besser natürlich, wenn es jetzt dann funktioniert ...
    Geändert von Larry Laffer (13.10.2009 um 20:14 Uhr)

Ähnliche Themen

  1. Mehrere Motoren an einem Sanftstarter
    Von michi204 im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 07.09.2010, 10:38
  2. Mehrere Zeilen in einem Script
    Von Bensen83 im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 20.03.2010, 17:31
  3. Mehrere FB's in einem Netwerk aufrufen
    Von fai004 im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 13.01.2010, 17:25
  4. Mehrere Benutzer an einem Step7 Projekt
    Von Ollypse im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 08.11.2009, 11:12
  5. mehrere CPU's in einem Projekt
    Von michi im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.05.2005, 22:05

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •