DB1 in S5-95U

borromeus

Level-1
Beiträge
2.271
Reaktionspunkte
329
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

weiss jemand was der Defaultwert einer S95U, also wenn im Offline- Programm kein DB1 vorhanden ist, im Bezug auf OB13 Aufrufintervall hinterlegt ist in der CPU?

Ich muss da ein Prog von S5 auf S7 umbauen und da wird ein Regler aufgerufen. Zur Ermittlung der Nachstellzeit brauche ich aber das Aufrufintervall....

Danke
Karl
 
Hallo borromeus,

liegt dir das handbuch zur 90-95U vor, da ist die Belegung vom DB1 drin.
Da ist auch eine Angabe von den Default werten.

Sind 9MB , daher nur die notwendigen Angaben im Anhang,
wenn Du das Handbuch nicht hast lade ich das noch hoch.
 

Anhänge

  • db1_1.jpg
    db1_1.jpg
    35 KB · Aufrufe: 43
  • db1_2.jpg
    db1_2.jpg
    12,7 KB · Aufrufe: 30
  • db1_3.jpg
    db1_3.jpg
    19,1 KB · Aufrufe: 21
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
95U Gerätehandbuch, habe aber nur die Beschreibung der Parameter gefunden nicht deren Defaultwert.

Schaue mal ob ich ein 90-95U Gerätehandbuch im web finde.

Danke daweil
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Da freue ich mich besonders das ich Dir helfen konnte,
meine Extruder laufen nur durch Deine Hilfe so wie sie sollen,
das hab ich bis heute nicht vergessen, auch wenn es schon einiges her ist.
 
Das freut mich besonders!
Habe lange nachgedacht was ich im nächsten Leben mache:
Pfarrer, da kann man alles verprechen und keiner kommt wegen der Gewährleistung... und sonst mangelt es einem ja auch an nichts.. was man so in den Zeitungen liest ;-)
 
Nachfolgend noch einmal der Default-DB1 aus einer urgelöschten S5-95U.

Wie bereits im Systemhandbuch für die S5-95U steht, wird der OB13 im Intervall von 100 ms aufgerufen.

Gruß Kai
 

Anhänge

  • DB1.jpg
    DB1.jpg
    475,7 KB · Aufrufe: 40
Zurück
Oben