Hallo habe ein großes Problem, ich weiß leider nicht wie ich software mäßig, das reraliesieren soll. Muss ich bei drücken einer Taste aufm Display, den Merker auf z.b. M1.1 verbinden und kann diesen dann einfach im step7 prog auslesen lassen als eingang, bitte helft mir. Grüß Ferdi
 
Hallo habe ein großes Problem, ich weiß leider nicht wie ich software mäßig, das reraliesieren soll. Muss ich bei drücken einer Taste aufm Display, den Merker auf z.b. M1.1 verbinden und kann diesen dann einfach im step7 prog auslesen lassen als eingang, bitte helft mir. Grüß Ferdi

Hi,

schildere doch etwas genauer dein Problem. Den Merker auf z.b. M1.1 verbinden? welchen merker. M1.1 ist bereits ein merker :)

Wenn du z.b. auf die Variablen (in der SPS) mittels TP177 micro zugreifen möchtest, müsstest du in WinCC flexible (micro) in einem Bild (wenn du die software startest ist da bereits ein bild) variablen deklarieren/erstellen. du kannst ja z.b. auch den "SPS-Merker" M1.1 in WinCC einfach nehmen(unter variablen). Dann fügst du einen Button in das Bild ein (rechte leiste) und unten in der leiste kannst du bei funktionen (drücken bit setzen) auswählen.


Gruß
com
 