S7 314 IFM ersetzen

ickedorn

Level-1
Beiträge
4
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen¨!!

Hat Irgend jemand schon mal eine 314IFM durch einen vergleichs Typ
ersetzt und wenn ja mit welchen Problemen muss dabei ich rechnen.
Danke im vorraus
 
Hat Irgend jemand schon mal eine 314IFM durch einen vergleichs Typ
ersetzt und wenn ja mit welchen Problemen muss dabei ich rechnen.

Gegen welche CPU möchtest du den tauschen ?

Wer mit Step 7 umgehen kann sollte damit eigentlich keine Probleme bekommen. ggf. musst du die Verdrahtung ändern wenn du eine nicht "IFM" CPU einbauen willst, da die anderen CPU´s (außer die "C" CPU´s) ja keine Ein- und Ausgänge an Board haben.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Jo gut gebrüllt löwe

Diese CPU hat Spezielle E/A im Analogen wie auch im Digitalem bereich.
Das ich alles umstricken muss wenn ich diese mit einer normalen "300 CPU"
wechsel ist mir bewusst. da ich aber von hause aus faul und nicht das Herrgöttle bin könnte es ja einen passenden ersatz von Siemens geben.
 
Diese CPU hat Spezielle E/A im Analogen wie auch im Digitalem bereich.

ist mir wohl bewusst, nur leider kam von dir keine INFO ob du die auch nutzt !!!, deshalb kann man da keine genaue Aussage treffen.:rolleyes:

Das ich alles umstricken muss wenn ich diese mit einer normalen "300 CPU"
wechsel ist mir bewusst. da ich aber von hause aus faul und nicht das Herrgöttle bin könnte es ja einen passenden ersatz von Siemens geben.

Dann guck dir mal die C-CPU´s an, da kannste glück haben und musst möglicherweise garnichts ändern.
 
Hallo
Danke erstmal für die aufmunterung, ich wollte sie durch eine VIPA CPU ersetzten, da ich noch dazu bei den Ersatzt CPU 312 313 IFM zu wenig speicher zur verfügung habe:rolleyes:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi, die C-CPUs sind laut Siemens die direkten Nachfolger der IFMs.(Hab den Link gerade nicht zur Hand).Mußte ich vor kurzem auch recherchieren, da wir auch IFMs im Einsatz haben, die jetzt anfangen Probleme zu machen.
Du musst dann nur in der Harwareconfig der C-CPUs die Adressen der Analog-EAs auf dein Programm anpassen.Ausserdem haben die C-CPUs vollständige Bytes als Onboard Digitale EAs und je nach CPU auch mehr.
Solltest du die dort verwendeten Adressen schon vergeben haben, sind auch da Anpassungen in der Hardwareconfig/Programm zu machen.

Gruß Jörg
 
Hallo
Danke erstmal für die aufmunterung, ich wollte sie durch eine VIPA CPU ersetzten, da ich noch dazu bei den Ersatzt CPU 312 313 IFM zu wenig speicher zur verfügung habe:rolleyes:

Der ersatztyp für eine 314IFM ist die 314C, da wurde am Arbeitsspeicher und Geschwindigkeit einiges getan:

314IFM
Arbeitsspeicher 32KB
Bitoperation 0,3µs
Wortoperation 1µs
Festpunktarithmetik 2µs
Gleitpunktarithmetik 50µs

314C
Arbeitsspeicher 96KB
Bitoperation 0,1µs
Wortoperation 0,2µs
Festpunktarithmetik 2µs
Gleitpunktarithmetik 3µs

gruß helmut
 
:) Tip Top Dankkkkkeeee

Damit kann ich was anfangen und muss keine Vipa Steuerung einbauen

Muss leider an ein S5 Problem bei der arbeit das mich jetzt länger aufhält allso danke nochmals :TOOL::confused::confused::confused:
Unser PLS spielt zur zeit auch verrückt.............

also danke
 
Zurück
Oben