Durchflußberechnung mit einer S7-300

Andy_GRT

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich muß mit einer S7-300 eine Gesamtdurchflußmenge erfassen. Gemessen wird der aktuelle Durchfluß.

Kann mir da jemand weiter helfen, wie ich dass realisieren kann?

Danke

Andy_GRT
 
Das ist jetzt aber einmal eine sehr oberflächliche Projektbeschreibung!

Angaben zur vorhandenen Hardware wären nicht verkehrt (wie wird erfasst?analog?digital?Zeitbereich der Erfassung?).
Und vielleicht auch noch schreiben wo genau eigentlich das Problem liegt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bei der S7 handelt es sich um eine CPU 315-2 DP, die Analogwerterfassung erfolgt kontinuierlich als 4-20mA Signal auf einer Analogeingangskarte AI8x12Bit.

Der Gesamtdurchfluß eines Tages soll erfasst und auf einem OP ausgegeben werden. Der aktuelle Durchfluß wird als 4-20mA Signal erfasst.
Leider weiß eich momentan nicht, wie ich aus dem aktuellen Durchfluß einen berechneten Gasamtdurchfluß bekomme.
 
Hallo,

der aktuelle Durchfluss wird ja bestimmt in einer Einheit von z.B. Liter pro Stunde erfasst.
Wenn du jetzt jede Sekunde/Minute (je nach dem wie genau es sein muss) einen Wert zwischenspeicherst und dann die Summe der in einer Stunde erfassten Werte durch 3600/60 teilst, hast du das Ergebnis für eine Stunde.
Das ganze dann für 24 Stunden machen und die Stundenergebnisse Addieren. Dann hast du deinen Tagesdurchfluss.
 
Zurück
Oben