Keine Verbindung zum OP3 möglich

DasF

Level-1
Beiträge
15
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Abend zusammen.

Schiere Verzweiflung hat mich nun dazu getrieben einen Hilferuf abzusetzen.

Situation:
S7200-224
OP3 V2.09

PC mit USB-Schnittstelle
Programmierkabel: USB-zu RS232-Adapter -> an RS232 am OP3

OP3 ist mit dem MPI/PPI-Kabel an die S7 angeschlossen.



Ich bekomme keine Verbindung zwischen dem Laptop und dem OP3. Was bei der S7 unter MicroWIN 3.2/SP4 einwandfrei funktioniert will mit ProTool Lite (6.0 SP2) nicht klappen. Egal wie ich es versuche, ich bekomme keine Verbindung.


Edit: Das OP3 meldet nach dem hochfahren "$551 AS2 adress not possible"


Hat jemand einen Ansatzpunkt, was ich tun sollte?

Vielen Dank und Gruß

Florian
 
Zuletzt bearbeitet:
Moin,

ich habe gerade festgestellt, dass ich das falsche Forum erwischt habe, vielleicht mag ein Admin das ganze nach HMI verschieben - sorry.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo DasF,
hast du vielleicht die Schnittstelle falsch eingestellt (AS511)?? Was konntest du denn mit MicroWin am Panel machen?? Ich dachte, damit kann man nur TD`s bearbeiten??
 
Edit: Das OP3 meldet nach dem hochfahren "$551 AS2 adress not possible"

Hallo DasF,
die Meldung bedeutet, dass das OP3 keine Verbindung mit dem AG/AS mit der Adresse 2 aufnehmen kann. Das kann verschiedene Ursachen haben:

-Kabelproblem OP3 <-> AG/AS
-AG/AS hat nicht Adresse 2 (eventuell Hardwareconfig nicht übertragen)
-Schnittstelleneinstellung in Projektierung (siehe MeisterLampe81)

zur Info: AS = Automatisierungssystem = AG (alte Bezeichnung)

Gruß
Andi F
 
Zuletzt bearbeitet: