slave diagnose: fehlerhaftes parametertelegramm

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hehe genau dasselbe mit dem leerplatz hab ich auch grad eben versucht... hat er aber von vorne rein nich genomm... inkonsistenz...
gsd suchen kann ich mir ja auch sparen ich hab ja des paket installiert...
ohman verzweiflung macht sich breit...

dann müssen des doch die 2 module sein wo fehlen ganz vorne eins und des hintendazwischen wo die spannungsversorgung nochmal angeschlossen wird...
aber woher das ganze
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
jap. es steht ja schon ein supportauftrag und sie habern mich auch schon 2mal versucht zu erreichen aber haben mich nicht an die strippe bekommen...
:( ruckrufnummer hab ich nicht
und an die telefone geht heute sowiso keiner weil kurzarbeit is :(
naja am montag start ich einnen neuen versuch.

danke trotzdem für die mühe.
 
hai.

:)

sind der sache auf die spur gekommen.... :) froi
wens intressiert:
an der ventilinsel haben wir nach paar ventilbaugruppen eine extra stromeinspeisung. die ventile dannach sind galvanisch getrennt und heissen EMG statt EMS. habe ich leiderst übersehen.
so hat die projektierung natürlich nciht gestimmt. :(
naja. gewusst wie.
danke JABBA!
 
Freut mich das es endlich läuft,
aber wie schon am Anfang geschrieben war es der Fehler das die Projektierung nicht genau mit der Anlage übereinstimmte. Bin selbst manchmal daran verzweifelt weil im Pneumatikplan die Angaben anders waren als an der Insel später verbaut wurden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
jap da hatteste malwieder recht =)
bin auch gottfroh dass es soweit steht.
ich hatte garkeine datenblätter zur hand und nix, hiess haja die ventilinsel sind die gleichen ventile wie an der andern.... pustekuchen.
wenigstens hab ich jetz ne weile nen job der richtig gut spass macht ^^
 