Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
kann es sein das Deine IM153-2 keine HF (High Feature) Version ist? In Verbindung mit Safety wird diese doch benötigt?
Der Dip-Schalter "-" hat laut Handbuch keine Funktion, aber wo auf der Baugruppe steht dort "8" bzw "S".
Hallo Beren,
vielleicht beim ab-/anstecken der Busstecker an die Schalter für die Abschlußwiderstände gekommen. Bei den original Siemenssteckern passiert das sehr leicht.
Hallo Beren,
Du meinst doch mit "8" bzw "S" die Bezeichnungen direkt auf dem Dip-Schalter? Wenn ja, die "8" bedeutet dass das der Schalter 8 von 8 ist, die sind ja durchnummeriert. Das "S" ist sicherlich ein Buchstabe des Herstellernamens, ich denke mal der von APEMs.