S7-315F Problem

Hallo Beren,

kann es sein das Deine IM153-2 keine HF (High Feature) Version ist? In Verbindung mit Safety wird diese doch benötigt?
Der Dip-Schalter "-" hat laut Handbuch keine Funktion, aber wo auf der Baugruppe steht dort "8" bzw "S".

Gruß
Andi F
 
Zuletzt bearbeitet:
  • Ja, ich habe überall die Spannung weggeschaltet (kompletter Kaltstart)
  • Ja, die F-Zieladressen sind gleich geblieben (hätte mir auch noch gefehlt, alle Baugruppen ziehen zu müssen... :cool:)
  • 315F meldet Busfehler und Peripheriezugriffsfehler auf alle Baugruppen der ETs

Hallo Beren,
vielleicht beim ab-/anstecken der Busstecker an die Schalter für die Abschlußwiderstände gekommen. Bei den original Siemenssteckern passiert das sehr leicht.

Gruß
Andi F
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi Andi

Es ist die 6ES7-153-2AB02-0XB0. Wie ich gelesen hab, High Feature. "8" bzw. "S" steht links und rechts neben dem DIP Schalter.

Gruß Beren

Hallo Beren,
Du meinst doch mit "8" bzw "S" die Bezeichnungen direkt auf dem Dip-Schalter? Wenn ja, die "8" bedeutet dass das der Schalter 8 von 8 ist, die sind ja durchnummeriert. Das "S" ist sicherlich ein Buchstabe des Herstellernamens, ich denke mal der von APEMs.

Gruß
Andi F
 