Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 4 von 4

Thema: Literatur zum Regelalgorithmus unter S5

  1. #1
    Anonymous Gast

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    ich habe zu Experimentierzwecken ein AG95U (6ES5 095-8MA02) angeschafft und suche Literatur/Beispiele. die sich mit dem integrierten Regelalgorithmus beschäftigen.

    Danke!


    Viele Grüße,
    Andreas
    Zitieren Zitieren Gelöst: Literatur zum Regelalgorithmus unter S5  


  2. #2
    Anonymous Gast

  3. #3
    Anonymous Gast

    Standard

    Danke erstmal!
    Genau um das Beispiel Glühofen auf Seite 9-15 im Systemhandbuch AG90U/95U (6ES5 998-8MA12) geht es

    Mich interessiert vor allem, wie denn auf Automatikbetrieb umgeschaltet wird.
    Von wo aus wird der Zustand von M10.0 gesetzt?

    Danke!

    Grüße,
    Andreas

    OB13:
    Code:
        :SPA FB10
    NAME:REGER 1
        : 
        :
        :BE
    FB10:
    Code:
    NAME:REGLER 1
        :
        :A  DB 30     Zugriff auf Regler DB
        :
        :L  PY  32
        :T  MB  10
        :T  DR  11
        :
        :U  M   12.0
        :R  M   12.0
        :UN M   12.1
        :S  M   12.1
        :
        :
        :SPA FB 250	Istwert einziehen
    NAME:RLG:AE
    BG  :KF +8
    KNKT:KY 0,4 	
    OGR :KF +2047 
    UGR :KF -2047	
    EINZ:M  12.0
    XA  :DW 22
    FB  :M  12.2
    BU  :M  12.3
        :
        :SPA FB 250	Sollwert einziehen
    NAME:RLG:AE	
    BG  :KF +8
    KNKT:KY 1,6
    OGR :KF +2047
    UGR :KF -2047
    EINZ:M  12.0
    XA  :DW 9
    FB  :M  13.1
    BU  :M  13.2
        :
        :
        :U  M 10.0          (?????)
        :SPB =WEIT
        :L   DW 22	
        :T   DW 9	
        :
    WEIT:
        :SPA OB 251	(Regleraufruf)
        :
        :
        :SPA FB 251	(Stellwert ausgeben)
    NAME:RLG:AA		
    XE  :DW 48
    BG  :KF +8
    KNKT:KY 0,0
    OGR :KF +2047
    UGR :KF -2047	
    FEH :M  13.5
    BU  :M  13.6
        :BE
    Zitieren Zitieren Regelalgorithmus unter S5  

  4. #4
    Registriert seit
    20.08.2003
    Beiträge
    275
    Danke
    38
    Erhielt 32 Danke für 31 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,
    wer lesen kann ist klar im Vorteil....

    Bild 9.6 auf Seite 9-15 ansehen, dort ist alles im Technologieschema beschrieben.
    Am EB32 wird das Steuerbyte eingestellt.
    M10.0 ist E32.0, da EB 32 (durch L PY32) in das DR 11 geladen wird.

    Demzufolge bedeutet E32.0 = 0-Signal Hand- und E32.0 = 1-Signal Automatikbetrieb.

    vile Glück, Rayk

Ähnliche Themen

  1. Regelalgorithmus - VBA
    Von phetzaaa im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 29.10.2011, 18:52
  2. Literatur für SPS
    Von jesko_hi im Forum Suche - Biete
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 08.02.2011, 17:49
  3. Kompetente Literatur
    Von Keeper im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 23.04.2006, 20:59
  4. Literatur Hydraulik
    Von maggi.kochstudio im Forum Stammtisch
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 07.10.2005, 15:37
  5. Literatur zum Regelalgorithmus unter S5
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 28.03.2005, 12:54

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •