    Du schreibst auf ein Ausgangswort mit der Adresse 304. Hast du die überhaupt?

  2. #32
    Registriert seit
    21.07.2009
    Beiträge
    19
    Danke
    7
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Jup,

    ich habe analoge Ausgänge 288 ... 295 und Eingänge 304 ... 319.
    Hab mich auch gewundert aber genauso wirds angezeigt.

    Geändert von Scoby (27.07.2009 um 20:17 Uhr) Grund: Bild eingefügt

  3. #33
    Registriert seit
    01.11.2007
    Beiträge
    1.235
    Danke
    91
    Erhielt 406 Danke für 367 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Scoby Beitrag anzeigen
    Jup,

    ich habe analoge Ausgänge 288 ... 295 und Eingänge 304 ... 319.
    Hab mich auch gewundert aber genauso wirds angezeigt.
    Du hast kein Ausgangswort auf Adresse 304 ...

    Grüße von HaDi

  4. #34
    Registriert seit
    10.05.2005
    Beiträge
    1.996
    Danke
    219
    Erhielt 232 Danke für 204 Beiträge

    Standard

    HI

    Ich kann ja nicht mal:
    L 1000
    T PAW 304

    Nur die 2 Zeilen - sofort Sammelfehler ...
    Das bedeutet: Nur auf ausgänge schreiben.

    L 1000
    T PAW 288

    Und gut ist es.
    Karl

  5. #35
    Registriert seit
    21.07.2009
    Beiträge
    19
    Danke
    7
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    @HaDi
    guter Einwand

    Aber wenn ich nicht völlig Meschugge bin hab ich das heute richtig probiert und jetzt nur falsch im Board geschrieben.

    Aber mir is gerade aufgefallen dass auf dem Steckplatz wo in der HW-Konfig der AO ist, glaube ich in Real der AI ist und umgekehrt. Könnte dieser komische Fehler vllt. daran liegen?

    Im Sim läuft der Regler jetzt jedenfalls wieder mit meiner HW. Morgen werd ich es mal auf der SPS testen.

    @gravieren
    Ich weiß. Es geht mir im Moment auch Hauptsächlich darum den "OB nicht geladen oder nicht möglich, bzw. kein FRB vorhanden"-Fehler weg zu bekommen. Und dafür nehm ich ja erstmal kein umfangreiches Programm. Zumindest bei DI/DO kommt kein solcher Fehler wenn man Ausgänge/Eingänge anspricht die nicht da sind - es funzt dann nur eben nicht.
    Geändert von Scoby (27.07.2009 um 21:02 Uhr)

  6. #36
    Registriert seit
    18.09.2004
    Ort
    Münsterland/NRW
    Beiträge
    4.718
    Danke
    729
    Erhielt 1.158 Danke für 969 Beiträge

    Standard

    Wenn du auf die falsche Adresse schreibst, wird ein Fehler-OB aufgerufen. Wenn du also die richtige HW-Konfig lädst, sollte der Fehler weg gehen

  7. #37
    Registriert seit
    21.07.2009
    Beiträge
    19
    Danke
    7
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hm ... stimmt.
    Hab gerade mal im Sim die Adressen vertauscht und diesmal Absichtlich und es kommt eben genau dieser Fehler.

    Okay also ich bedanke mich bei allen für die schnelle Hilfe und werde es morgen mal auf der richtigen SPS testen.

  8. #38
    Registriert seit
    21.07.2009
    Beiträge
    19
    Danke
    7
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Guten Morgen,

    also auf der richtigen SPS funktioniert es nicht. Langsam glaube ich aber auch das irgendwas an der Hardware falsch konfiguriert ist.
    Hardwaremässig ist folgende Reihenfolge gesteckt:
    DO, DI, AI, AO

    Wenn ich Station laden in PG mache wird mir angezeigt:
    DO, DI, AO, AI

    In diesem Fall habe ich:
    AI ab 304
    AO ab 288

    Wenn ich die Reihenfolge dann in der Hardwarekonfiguration ändere auf
    DO, DI, AI, AO (also wie es eigentlich gesteckt ist) habe ich:

    AI ab 288
    AO ab 304

    Die 2 Zeilen:
    L 1000
    T PAW 304 (bzw. 28
    funktionieren in beiden Fällen nicht.

    Im Diagnosepuffer steht immer noch:
    OB nicht geladen oder nicht möglich, bzw. kein FRB vorhanden

  9. #39
    Registriert seit
    18.09.2004
    Ort
    Münsterland/NRW
    Beiträge
    4.718
    Danke
    729
    Erhielt 1.158 Danke für 969 Beiträge

    Standard

    Stecke doch mal nur die Ausgangskarte rein und konfiguriere die HW-Config dementsprechend. Was für ein Typ AO-Karte hast du denn?

  10. #40
    Registriert seit
    21.07.2009
    Beiträge
    19
    Danke
    7
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hat funktioniert - Danke

Ähnliche Themen

  1. Frage zur Regelung
    Von ETim im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 26.08.2009, 09:45
  2. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 09.04.2009, 20:57
  3. Frage zu PID regelung (FB58)
    Von Waelder im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 02.08.2005, 09:34
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.05.2005, 18:49
  5. BDE mittels DB
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 31.01.2004, 19:32

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •