Hallo,
in meinem neuen Projekt verlangt der Kunde eine Uhrzeitsynchronisation
von seiner CPU (Master), auf meine 315-2DP, über DP/DP- Koppler.
Wie händle ich das am Besten. Das gesendete DT zu übernehmen und dann die Synchonisation bei mir zu starten.
Sollte ich das Ereignis dann zurückmelden.

Freue mich auf Eure Erfahrungen,
Grüsse, Frank
 
Schickt er ständig die aktuelle Uhrzeit?
Oder kommt ein Triggerbit mit?

Jedenfalls mit SFC 0, und wenn er ein Triggerbit schickt, kannst du ja einen Impuls auf einen Ausgang im DP Bereich machen.
Wenn er keinen Trigger schickt.... übernimm halt alle Minuten den Wert, den er halt da schickt.

lG
Karl
 