Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 5 von 5

Thema: Probleme beim Intebtirebnehmen einer PC-Sation.

  1. #1
    Registriert seit
    17.06.2004
    Ort
    Offenau
    Beiträge
    3.745
    Danke
    209
    Erhielt 421 Danke für 338 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    Ich habe Probleme beim inbetriebnehmen einer PC-Station!

    Ich habe die Sation im S7 Hardwaremanager konfiguriert
    (Felxible Runtime und Industrial Ethernet hinzugefügt)

    In Netpro die Konfig geneiriert (ohne Fehler)

    Die XDB Datei auf der PC Station importiert, aber beim IE BAugruppe bleibt ein rotes x.

    In der Diagnose des Komponenten Konfigurators steht:

    Router -- Der CP mit dem Index 4 ist nicht betriebsbereit
    Proxy -- Die Komponente mit dem Index 4 konnte nicht gestartet werden.


    Hilfe????
    ---------------------------------------------
    Jochen Kühner
    https://github.com/jogibear9988/DotN...ToolBoxLibrary - Bibliothek zur Kommunikation mit PLCs und zum öffnen von Step 5/7 Projekten
    Zitieren Zitieren Probleme beim Intebtirebnehmen einer PC-Sation.  

  2. #2
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.624
    Danke
    377
    Erhielt 801 Danke für 642 Beiträge

    Standard

    Hallo Jochen,

    have you set the IE module in the Configuration Console to "Configured mode" ?

    Have you "downloaded" the configuration from NetPro to the PC station ?
    (OK, importing the .XDB file should do the same, but why dont you just download from NetPro ?)

    Is the Ethernet adapter installed/configured/running ?

    Can you ping the Ethernet adapter ?

    Can you ping other IP addresses on the network ?
    Jesper M. Pedersen

  3. #3
    Registriert seit
    17.06.2004
    Ort
    Offenau
    Beiträge
    3.745
    Danke
    209
    Erhielt 421 Danke für 338 Beiträge

    Standard

    I use the Ethernetadapter to Programm the CPU and the Touch Panel wich is also Connected to the CP!

    So I can Transfer the Programm to the Touch and Programm the CP I think the Ethernet Adaptor is working!

    With set to Configured Mode do you mean to set it to "Projektierter Betrieb" in German??
    This doesn't work, there comes an ErroR: the maximal numbers of devices with the index 3 is exceeded.

    Any Ideas??

    I hangon my XDB!
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    ---------------------------------------------
    Jochen Kühner
    https://github.com/jogibear9988/DotN...ToolBoxLibrary - Bibliothek zur Kommunikation mit PLCs und zum öffnen von Step 5/7 Projekten
    Zitieren Zitieren Mor Information:  

  4. #4
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.624
    Danke
    377
    Erhielt 801 Danke für 642 Beiträge

    Standard

    With set to Configured Mode do you mean to set it to "Projektierter Betrieb" in German??
    Yes, that must be it.

    This doesn't work, there comes an ErroR: the maximal numbers of devices with the index 3 is exceeded.
    I dont know that particular error message. It sounds strange, like something that shouldnt be possible.

    I think that the easiest is to create a new project from scratch.
    And the connection between the hardware adapter (in your case the Ethernet adapter) and the "Virtual rack" in the Station Configuration Editor must always be setup via the Configuration Console.

    Create a new PC station.
    With the HW Config editor, insert an IE General module and a WinCC Flexible project. Compile it.
    With the Station Configuration Editor, insert a Win CC Flexible project in the same slot as in the HW Config.
    In the Configuration Console. Select the Ethernet adapter that you want to use and select the "Configured mode". Use the test functions to check that everything is OK so far.
    In the Station Configuration Editor you should now see the Ethernet module.
    In NetPro, compile everything, and download the modules to the PC station.
    If OK, in Station Configuration Editor IE General must be marked with a green "v".

    I will try to take a look at your .XDB file at a later time. But I am a little pressed at the moment.[/quote]
    Jesper M. Pedersen

  5. #5
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.624
    Danke
    377
    Erhielt 801 Danke für 642 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    One important detail:

    The "name" of the PC station must be the same as the name of the real PC as it is configured in the Windows workgroup.
    Check it under Windows Control Panel .. System .. Computer name tab .. Full Computer name.
    Do not include the period (".") that is displayed after the name.

    This can explain why the setup works on one PC and not on another.
    Jesper M. Pedersen

Ähnliche Themen

  1. FB Probleme beim rücksetzen einer Zeit
    Von Ladwig im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 12.11.2010, 09:58
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.04.2009, 08:43
  3. Probleme beim Programmieren einer Moellersteuerung
    Von bayerntobi im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 22.05.2008, 12:38
  4. Probleme beim Laden einer CPU 318
    Von Jacko im Forum Feldbusse
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 22.07.2005, 15:26
  5. Probleme beim speichern beim Symatic Manager
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 10.06.2005, 06:36

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •