    Hallo zusammen,

    ich habe eine O2-Messung und müsste alle 10 min einen MIttelwert bilden gibt es dafür bei Step7 schon eine fertige FC bzw. wie Programmiere ich das am einfachsten.

    MfG
    soginet
    Zitieren Zitieren Mittelung  

  2. #2
    Registriert seit
    08.02.2007
    Ort
    A-2320
    Beiträge
    2.252
    Danke
    244
    Erhielt 332 Danke für 303 Beiträge

    Standard

    Mittelung aus welchen Werten?
    Schaut nach Kläranlage aus.
    Du kannst ja alle 15s den Wert addieren und danach durch 40 dividieren, als Beispiel.

    lG
    Karl

  3. #3
    Registriert seit
    05.10.2005
    Beiträge
    2.373
    Danke
    321
    Erhielt 296 Danke für 266 Beiträge

    Standard

    ... gabs bei OSCAD nicht diverse Mittelwertbildugen?
    Thomas

  4. #4
    Registriert seit
    10.08.2008
    Beiträge
    35
    Danke
    8
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    siehe Stichwort "laufender Mittelwert".
    z.B. hier http://support.automation.siemens.co...ew/de/28027081

    Gruß
    Cosman