PT100 an 6ES7331-7KB02-0AB0

Locke

Level-1
Beiträge
17
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe die 6ES7331-7KB02-0AB0 AI Karte,
kann ich da auch genau wie bei der KF01 einfach S- und M- Brücken, als Eingangssignal und halt M+ also "Spannungsquelle" nutzen?

Die parametrierung der HW config mit "RT" als Messart und dann halt den PT100 als Messbereich?

Würde das Funktionieren oder gibt es da nen Problem weil dies ne andere Karte ist?!

Gruß Tobias
 
ja das geht.

ABER mal ein Tipp bzw Info an alle weniger erfahrenen User.

Bei solchen sachen legt doch bitte einfach mal in Step7 eine Station an, und probiert , wie z.B. hier die Baugruppe aus und ob er z.B. eine PT100 einstellen könnt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja das hab ich auch wie halt beschrieben, aber die Dinger kosten ja Geld und bevor ich da irgendwas kaputt mache wollte ich lieber nocheinmal nachfragen :s15:

Aufjedenfall besten Dank!


Was ist denn der Unterschied zwischen "RT" und "RDT"?
 
Zuletzt bearbeitet:
Du meinst wohl RT und RTD,
die RTD-Karte löst höher auf und speziell für Temperaturen (PT100)
Die hat 16 Bit , kommt aber durch interpolieren (Sigma-Delta) auf 24 Bit auflösung.
 