Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 11

Thema: CPU 312 IFM Programm bleibt nicht erhalten

  1. #1
    Registriert seit
    15.07.2009
    Beiträge
    19
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo zusammen,
    wieder mal eine Anfängerfrage:

    Wenn ich das Programm vom PG auf die CPU lade funktioniert alles bestens.

    Wenn ich die CPU ausschalte und wieder einschalte ist das Programm nicht mehr drauf und ich muss es erneut laden.

    Leider finde ich keine passenden Informationen (wahrscheinlich weil es zu einfach ist )

    Da muss doch irgendwo eine Batterie/ ein Akku verbaut sein??

    Vielen Dank, ihr seid SPITZE !!!!!!!!!!!!
    Zitieren Zitieren CPU 312 IFM Programm bleibt nicht erhalten  

  2. #2
    Registriert seit
    19.01.2009
    Ort
    Hannover
    Beiträge
    45
    Danke
    2
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    braucht die sps vielleicht einfach ne pufferbatterie?

    oh , zu schnell gelesen, antwort steht doch schon bei dir.
    was sagt das handbuch denn?
    Geändert von mknoellner (31.07.2009 um 11:10 Uhr)
    · -·--== Never Touch A Running System ==--·- ·

  3. #3
    Dr.Oetker ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    15.07.2009
    Beiträge
    19
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    das dachte ich mir auch ...da sie keine Speicherkarte hat. Ich hab die CPU mal rausgebaut kann aber leider nirgendwo eine Batterie finden.

  4. #4
    Registriert seit
    19.01.2009
    Ort
    Hannover
    Beiträge
    45
    Danke
    2
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Handbuch:

    Kapitel9.4

    Ausnahmen
    • Die CPU 312 IFM hat keine Pufferbatterie bzw. Akku (sie wird nicht gepuffert).

    ??:
    Schreibst du den Inhalt in das RAM der CPU oder in das ROM.
    Dort sollte es nicht gelöscht werden
    Geändert von mknoellner (31.07.2009 um 11:16 Uhr)
    · -·--== Never Touch A Running System ==--·- ·

  5. #5
    Dr.Oetker ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    15.07.2009
    Beiträge
    19
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    also habe ich bei dieser CPU keine Möglichkeit das Programm dauerhaft zu speichern ?

    Es muss also bei jedem Neustart wieder neu geladen werden ?

  6. #6
    Dr.Oetker ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    15.07.2009
    Beiträge
    19
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    eh RAM oder ROM ??
    wie kann ich das unterscheiden.

    Wie gesagt, bin blutiger Anfänger. Ich lade es rein und es funktioniert. Wahrscheinlich dann in das RAM.

    Wie kann ich das überprüfen bzw. ändern?

    Danke

  7. #7
    Dr.Oetker ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    15.07.2009
    Beiträge
    19
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zielsystem RAM nach ROM kopieren ?

  8. #8
    Registriert seit
    22.07.2004
    Beiträge
    749
    Danke
    41
    Erhielt 66 Danke für 47 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    du musst nach Laden des Programmes im Step7 Manager


    Zielsystem-> RAM nach Rom kopieren....

    durchführen. Achtung: Immer nach dem Laden von geänderten Bausteinen bleibt im ROM die zuletzt geladene Version...
    Größer als Chuck Norris: The One and Only

  9. #9
    Dr.Oetker ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    15.07.2009
    Beiträge
    19
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Vielen Dank !!!!!!!!!!!!!

    werde ich gleich mal ausprobieren

  10. #10
    Registriert seit
    19.01.2009
    Ort
    Hannover
    Beiträge
    45
    Danke
    2
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    hm.. zu langsam..
    aber hier kannst ud noch mal nachlesen und weitere Informationen bekommen

    http://support.automation.siemens.co...elled=&lang=de
    · -·--== Never Touch A Running System ==--·- ·

Ähnliche Themen

  1. Netzwerkkommentare erhalten?
    Von Betriebselektriker28 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 26.02.2010, 11:29
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 09.09.2008, 11:39
  3. S7-300 Programm nicht überschreibbar machen
    Von blackvelvet7 im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 16.05.2007, 13:38
  4. Konnte private Nachricht nicht erhalten.
    Von pvbrowser im Forum Stammtisch
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.04.2007, 09:15
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 18.08.2006, 17:32

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •