    Hallo zusammen
    Weiss wer eine Möglichkeit den SFB3 zurückzusetzen während einer Ausführung?

    Problemdarstellung:
    - Via HMI wird eine vordefinierte Zeit ein Puls generiert (Länge einige Std), dieser muss jedoch mittels eines Merkers abgebrochen werden können.

    Leider gehts mit den normalen Bausteinen nicht weil die unterstützten Zeiten zu klein sind mit etwas über 2h40m....

    Vorab schon danke für eure unterstützung.

    Gruss Loriculus
    Zitieren Zitieren SFB3 rücksetzen  

  2. #2
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.728
    Danke
    398
    Erhielt 2.406 Danke für 2.002 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    ich würde den Timer neu starten mit einem Zeitwert von "0" oder ggf. überlegen ob nicht ein SFB4 die bessere Wahl wäre ...

    Gruß
    LL

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:

    loriculus (31.07.2009)

  4. #3
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.631
    Danke
    377
    Erhielt 802 Danke für 643 Beiträge

    Standard

    Mit SFB4 ist ein art "reset" möglich, wie wenn man ein S5Timer rücksetzt.

    L 0
    T "testtimer".state
    L T#0MS
    T "testtimer".et
    R "testtimer".q

    Ob es genauso funktioniert bei ein SFB3 weiss ich nicht.
    Jesper M. Pedersen

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:

    loriculus (31.07.2009)

  6. #4
    loriculus ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    17.06.2009
    Beiträge
    19
    Danke
    12
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    hallo zusammen

    mit dem sfb4 geht's wunderbar. einfach noch den ausgang negieren und dann hat manns auch schon. <- sauberer ansatz, darauf wär ich noch länger nicht gekommen "vor lauter bäume den wald nicht gesehen".

    der tipp war super von euch beiden.

    gruss

  7. #5
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.631
    Danke
    377
    Erhielt 802 Danke für 643 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Das Verfahren mit ein eksterner Reset ist sinnvoll wenn man andere Stellen in Program der Timer rücksetzen will, nicht wo der Timer sich selber befindet.
    Jesper M. Pedersen

Ähnliche Themen

  1. NOT-AUS rücksetzen
    Von digga im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 21.01.2011, 14:03
  2. B&R Zählerkarte rücksetzen
    Von Hardy81 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 05.10.2009, 16:29
  3. IEC Timer SFB3, SFB4 oder SFB5
    Von steinche im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 19.04.2008, 23:23
  4. SFB3 "TP" parametrieren
    Von fubu16 im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 11.10.2005, 07:58
  5. Rücksetzen der CPU
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 24.08.2005, 20:48

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •