Hallo zusammen
Weiss wer eine Möglichkeit den SFB3 zurückzusetzen während einer Ausführung?

Problemdarstellung:
- Via HMI wird eine vordefinierte Zeit ein Puls generiert (Länge einige Std), dieser muss jedoch mittels eines Merkers abgebrochen werden können.

Leider gehts mit den normalen Bausteinen nicht weil die unterstützten Zeiten zu klein sind mit etwas über 2h40m....

Vorab schon danke für eure unterstützung.

Gruss Loriculus
 
Hallo,
ich würde den Timer neu starten mit einem Zeitwert von "0" oder ggf. überlegen ob nicht ein SFB4 die bessere Wahl wäre ...

Gruß
LL
 
hallo zusammen

mit dem sfb4 geht's wunderbar. einfach noch den ausgang negieren und dann hat manns auch schon. <- sauberer ansatz, darauf wär ich noch länger nicht gekommen "vor lauter bäume den wald nicht gesehen".

der tipp war super von euch beiden.

gruss
 
Das Verfahren mit ein eksterner Reset ist sinnvoll wenn man andere Stellen in Program der Timer rücksetzen will, nicht wo der Timer sich selber befindet.
 