ich hab mal wieder einige Fragen und zwar haben diese etwas mit der ISO 13849-1 zu tun.
Kurze Erläuterung zum Aufbau des Systems:
Eingang
NOT-HALT geht zweikanalig auf fehlersichere DI einer ET 200S
Logik
Fehlersichere SPS CPU 315F 2PN/DP
Ausgang
2 Schütze mit zwangsgeführten Kontakten von fehlersichere DO einer ET 200S
Die Kommuniktion zwischen der F-CPU und der ET200S findet mit Profisafe statt.

Nun zu meinen Fragen:
Beziehen sich die F-DI und F-DO sich zum Subsystem Logik?
Müssen diese mit in die Berechnung einfliesen?

Die Kommunikation zwischen der F-CPU und der ET200S findet über Profisafe statt, muss diese mit in die Berechnung des PL einfliesen?
Was wird wenn, fürn Wert für Profisafe genommen?

So ich hoffe, ihr versteht was ich meine :)
Danke schonmal

mfg
Joke
 
Hersteller fragen

Das müssten Dir die Mitarbeiter vom großen S sagen können!
Bei unserer Pluto ist vom Eingang über den Bus bis zum Ausgang durchgängig PLe und wir haben eine Sistema Bibliothek.
Ich denke S hat so was auch!?

Also hier würde ich mich an den Hersteller wenden!!!!!
 
Hallo Joke,
nicht falsch verstehen!
Aber da können viele dinge eine Rolle spielen. Die Werte können Baugruppen abhängig sein also es könnte Eingänge mit verschiedenen PL, MTTFd werten geben, bzw. die Ausgangsbaugruppen können auch hier sehr unterschiedlich sein, auch wie die Busstruktur aufgebaut ist könnte entscheidend sein!

Und genau deshalb gibt es Fachberater die Dir hier helfen können!
 
Ob die Werte zum SB Logik zugeordnet werden kann ich dir leider auch nicht sagen, aber ich hab mal eine Datei, passend zu deinem Thema / Frage (denke ich) angehangen.


Also, wenn ich für jedes Teil ein PFH-Wert zur Verfügung habe, würde ich für jedes Teil ein eigenes SB erstellen. Soweit ich mich erinnern kann, kann man einen PFHd-Wert sowieso nur einem Subsystem zuordnen, oder?


PS: vielleicht kennst du das safety-evaluation-tool von Siemens schon!? Hier stehen auch Werte und evtl. was Nützliches zu deiner Frage:
http://www.automation.siemens.com/cd/safety/html_00/produkte/si_normen/tool.htm


André
 

Anhänge

  • support_automation_siemens_com_WW_llisapi_dll_funcllob.pdf
    38 KB · Aufrufe: 44
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen zusammen,
da ich mich aktuell auch wieder mit der Thematik auseinandersetze, meine Meinung zu dem Thema.

Ich setzte die F-DI und F-DO in das Teilsystem Logik, da die Diskrepanzprüfung auch an die Baugruppe gebunden ist.
Im Teilsysstem Erfassen sind bei mir nur die reinen Sensoren aufgeführt.

Zu Profisafe selbst, sagt S. dass dieser Wert zu klein ist und damit keine Rolle in der Berechnung spielt. Ich mein mich dunkel zu Erinnern, dass es um die 10^-9 liegt.

Meine Erkenntnisse kommen allerdings aus der Schwesternorm EN62061 die 13849 kommt heute dran.

Für einfache Schaltungen kann ich ebenso das SET Tool empfehlen. Einfache Notaus-Schaltungen sind dort sogar schon in den Beispielen vorhanden.
Schwieriger wird es wenn man SIL3 bzw PL e erreichen muss. Dazu muss man zweikanalig reagieren, hier hab ich noch nicht erfahren können wie man fehlersichere Geräte zweikanalig einpflegt.

mfg
 