tach zusammen,

baruch mal etwas Hilfe in Sachen S5..

- S5 135u mit CPU 928
- CP 525 ES5525-3UA21
- WinCC v6 Sp4

ich möchte über den CP eine Verbindung zum WinCC herrstellen. Der Datenaustausch soll über eine TTY Verbindung mit der Prozedur 3964(R) erfolgen.

Das es funktionieren müßte weiß ich, das war es dann auch schon. Welche Sachen muß ich am CP einstellen und welche (Hantierungs)-bausteine muß ich da verwenden. Ich muß dem CP ja sagen was er wie verwenden soll......
 
Grundsätzlich mit:
SendAll
ReceiveAll

Das WinCC holt sich die Daten die es braucht (nehme ich an, sofern das Teil funktioniert wie Intouch).

lG
Karl
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo borromeus,

danke für die schnelle Antwort. Soweit war ich auch schon, aber wie erstelle ich die FB's und wie werden sie beschaltet?

Die Cpu ist eine 928B....

Welche Kommunikationstreiber muß ich in WinCC nutzen?

Danke im Vorraus..
 
Die FB's sind Standardhantierungsbausteine...
FB120 bis FB127

Die musst Du Dir mal besorgen.

Die Ganze Sache mit Synchron, etc. ist aber kein Kinderspiel... setzt einige Erfahrung voraus, sag ich mal.

Zum WinCC kann ich Dir nicht viel sagen, vermute, dass es dort aber einfach ist zu parametrieren.

lG
Karl
 
Hallo,
die FB's sollten sich auf deiner CPU befinden - von dort aus kannst du sie in dein Programm laden.
Die ALL-Variante sendet bzw. empfängt alle angeforderten Daten.
Ich kann mich da nicht mehr 100% erinnern, meine aber, dass lediglich ein Dauer-TRUE an den Baustein übergeben werden muss (und ggf. die Kachel-Adresse).

Gruß
LL
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
die FB's sollten sich auf deiner CPU befinden - von dort aus kannst du sie in dein Programm laden.
Die ALL-Variante sendet bzw. empfängt alle angeforderten Daten.
Ich kann mich da nicht mehr 100% erinnern, meine aber, dass lediglich ein Dauer-TRUE an den Baustein übergeben werden muss (und ggf. die Kachel-Adresse).

Gruß
LL

Bei der 135U und der 155U sind die Hantierungsbausteine nicht automatisch auf der CPU. Die HTBs musste am bei Siemens kaufen.

Gruß
Dieter
 
Hallo,

ich hab mal in meinem Archiv gegraben, wir haben das damals mit FB120/FB121 (Send / Receive) gemacht (Also nicht mit den -All-FB´s).
Wichtig ist auch die Synchronisierung in den Anlauf-OB´s 20-22!

Ein kleines Beispiel hänge ich an, Programm ist von einer 135U (incl. der zugehörigen Hantierungsbausteine), allerdings mit CP528. Das sollte aber keinen Unterschied machen.
Eine Beschreibung der FB-Parameter hab ich leider nicht mehr, die sollte aber aufzutreiben sein. Was ich noch weiß steht als Kommentar dabei.

Ich gehe davon aus daß du die Software zum Parametrieren der CP hast (COM CP525)?

Gruß
momo
 

Anhänge

  • Cp528@st.zip
    951 Bytes · Aufrufe: 22
@Momo
erstaunlich, das wusste ich nicht! Bist Du sicher dass die Gegenseite eine Scadastation ala WinCC oder Intouch war, also ein Partner der beliebige Daten pollt?

lG
Karl
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@borromeus:

WinCC / Intouch und Konsorten gab es damals noch nicht (Programm ist von 1993).

CP528 war eines jener genialen Semigraphischen Visualisierungssysteme von Siemens (CP526 mono; CP527 und CP528 konnten sogar bunt!).

Mit CP525 hab ich keine Erfahrung, wie das Zusammenspiel mit modernen Scadastationen ist kann ich also nicht sagen.
(Wenn wir PC-Stationen an S5 koppelten, dann immer über H1-Bus - CP143 oder 1430).

Den Datenbereich konnte man mit "Jokereinstellungen" beim Send- oder Receive-Baustein bei DB-Nummer und -Länge auf "Alles" erweitern. (Wenn ich mich recht erinnere...)
Deshalb kann es durchaus sein, daß es mit den -ALL-FB´s auch funktioniert.

Ach ja, an den CP´s gab es auch noch diverse Brückeneistellungen, die manuell eingestellt werden mussten (war es die Schnittstellennummer?). Ein CP525-Handbuch wäre also dringend angeraten!

Gruss
momo
 
@momo99

Die Visualisierung über CP526/527/528 hat mit WinCC wenig gemein - auch nicht die Schnittstelle zur SPS

@sash7770
Bei WinCC erfolgt die Kopplung über sogenannte Rechnerkopplung entweder per AS511 über die Programmierschnittstelle der CPU oder mittels Prozedur 3964R über CP524/525. Dazu wird in WinCC ein entsprechender Kommunikationstreiber benötigt. Ob der in WinCC 6 ab Werk dabei ist oder separat erworben werden muss, weiss ich leider nicht.

Auf der AG-Seite wird nur der SYNCHRON und SEND-ALL/RECEIVE-ALL benötigt. Die Bausteine sind leider bei 135U/155U nicht im AG integriert und müssen separat beschafft werden.

Ich würde mal im Siemens Service und Support unter WinCC nach Handbüchern der älteren Versionen 5 oder 4 suchen. Da sollte einiges zu finden sein, was man auch für die Version 6 noch verwenden kann

Gruss HPE
 
Auf der AG-Seite wird nur der SYNCHRON und SEND-ALL/RECEIVE-ALL benötigt. Die Bausteine sind leider bei 135U/155U nicht im AG integriert und müssen separat beschafft werden.

Wobei die oben genannten FB120 und FB121 schon passen müssten. Wenn mich mein Hirn nicht im Stich lässt, gab es bei der 135U keine extra ALL-HTBs.
Durch Parametrierung wurden aus dem normalem Send und dem normalem Receive ein Send-All bzw. ein Receive-All.

Gruß
Dieter
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn mich mein Hirn nicht im Stich lässt, gab es bei der 135U keine extra ALL-HTBs.
Gab´s auch (FB126/FB127), sind im Beispielprogramm auch dabei.

Es gibt dabei weniger zu Parametrieren als bei FB120/121, gibt also auch weniger Möglichkeiten einen Fehler zu machen.

Ich weiß nur nicht sicher ob es mit den genannten CP´s funktioniert, weil wir immer die FB´s 120/121 eingesetzt und entsprechend parametriert haben.