Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 5 von 5

Thema: S5-95U + ViSAM

  1. #1
    Registriert seit
    06.08.2009
    Beiträge
    34
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    ich möchte meine S5 mit ViSaM visualisieren, dazu bräuchte ich etwas hilfe, mit dem Datenworten im DB,

    Ich möchte lediglich die Eingangs- und Ausgangszustände sowie 2 Timer in der Visualisierung darstellen,


    Danke schon mal

    Gruß Rene
    Zitieren Zitieren S5-95U + ViSAM  

  2. #2
    Registriert seit
    22.05.2005
    Ort
    sonniges Maifeld
    Beiträge
    1.067
    Danke
    77
    Erhielt 205 Danke für 159 Beiträge

    Standard

    Du musst die Ein-, Ausgänge und die Timer in Datenwörter eines DB kopieren.

    Beispiel:

    Code:
    A DB10
    
    L EW0
    T DW0
    
    L AW0
    T DW1
    
    L T10
    T DW2
    ... usw. Kannst du damit etwas anfangen ?
    "Man kann auf seinem Standpunkt stehen, aber man sollte nicht darauf sitzen" - Erich Kästner

  3. #3
    Registriert seit
    04.06.2008
    Beiträge
    118
    Danke
    7
    Erhielt 8 Danke für 7 Beiträge

    Standard

    Er will doch bestimmt den Zustand von eizelnen Ein/Ausgängen
    anzeigen und hat jetzt den Status eines ganzen EW im DB Wort
    stehen.

    Das muss er jetzt in der HMI Software wieder auseinander bringen.

    Ich denke es ist einfache jeden einzelnen Ein/Ausgang in ein DW des
    DB zu filtern. Dann hat er die Werte vereinzelt und kann das mit
    der Software einfacher handeln...

    Allerdings kenne ich diese Visam Software nicht.

    A DB 10
    L EW 0
    L KM 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 //hier angeben welches Bit er filtern will. hier E0.0

    UW
    T DW0

    Das für jeden Eingang wiederholen und in ein anderes DW schreiben.

    Was will er mit nem Timerwert ? OK, anschauen vielleicht... Aber ne Zeit ändern kann er so nicht.

    Je nachdem ob die Software mit der Kodierung der S5 Zeit umgehen kann, kann das leicht oder schwieriger sein. Habe zum Beispiel in der Vergangenheit das Problem gehabt, dass es HMI Geräte anderer Hersteller nicht können und das nur über einen Umweg geht, indem man den Zeitfaktor in der SPS dem BCD Wert aus dem HMI Gerät, bzw. dem Kommunikations DB wieder zusammenführt.
    Zwei Dinge in dieser Welt sind unendlich !
    Das Universum und die menschliche Dummheit.

    Beim Universum bin ich mir allerdings noch nicht sicher......

    A.Einstein

  4. #4
    Registriert seit
    22.05.2005
    Ort
    sonniges Maifeld
    Beiträge
    1.067
    Danke
    77
    Erhielt 205 Danke für 159 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von ToBo Beitrag anzeigen
    Er will doch bestimmt den Zustand von eizelnen Ein/Ausgängen
    anzeigen und hat jetzt den Status eines ganzen EW im DB Wort
    stehen.

    Das muss er jetzt in der HMI Software wieder auseinander bringen.

    Ich denke es ist einfache jeden einzelnen Ein/Ausgang in ein DW des
    DB zu filtern. Dann hat er die Werte vereinzelt und kann das mit
    der Software einfacher handeln...

    Allerdings kenne ich diese Visam Software nicht.

    A DB 10
    L EW 0
    L KM 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 //hier angeben welches Bit er filtern will. hier E0.0

    UW
    T DW0
    Auf einzelne Bits aus einem Wort zugreifen ist in der Visam Software kein Problem. Maskieren ist nicht nötig.
    "Man kann auf seinem Standpunkt stehen, aber man sollte nicht darauf sitzen" - Erich Kästner

  5. #5
    Registriert seit
    06.08.2009
    Beiträge
    34
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    danke für eure antworten, ich habs soweit hinbekommen, also das alles in den db geschrieben wird.

    aber das auslesen geht nicht, er überträgt zwar daten vom ag, aber es ändert sich nix in der oberfläche
    Geändert von pimawow (11.08.2009 um 09:12 Uhr)

Ähnliche Themen

  1. s7 1200 und Visam-VTP-UC70
    Von Sps-Fred im Forum HMI
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 22.06.2011, 18:34
  2. VisAM + PCWorx von Phoenix
    Von Vaninger im Forum HMI
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.01.2010, 10:59
  3. VISAM mit Beckhoff und Siemens?
    Von Gerri im Forum HMI
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 01.06.2009, 13:49
  4. Wer hat Ahnung von VisAM???
    Von Lars123 im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 22.03.2005, 11:34
  5. VisAM
    Von Anonymous im Forum HMI
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 18.08.2003, 11:16

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •