TON SFB 4 S7 300 Hilfe

lungi

Level-1
Beiträge
16
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute habe ein Problem ich will in einen FB eine Einschaltverzögerung machen.
Wenn ich jetzt diesen FB mehrmals Aufrufe muss ich immer andere Timer angeben.
Jetzt ist meine Frage ob das mit dem SFB 4 (TON) funktioniert und wie, habe diesen Baustein in meinen FB in einer Stat angegeben und im Programm aufgemacht und weis jetzt aber nicht was ich über den Baustein bei den ??? hinschreiben muss?

Vielleicht kann mir jemand von euch helfen.

mfg lungi
 
Hallo,
das hatten wir hier aber bestimmt schon ein oder zwei Mal ...
Sei's drum :
Code:
im STAT-Bereich :
   myTimer : SFB4
 
im Programm-Code :
   call myTimer
War das die Frage ?

Gruß
LL
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, mach einen Rechtsklick auf den FB4 und ändere den Baustein in einen "Multiinstanz-Aufruf". Damit wandern die IN/OUT-PArameter des FB4 in den Instanz-DB deines eigenen FB's.

Gruß Approx
 
Jawohl hat super geklappt ich hatte schon gesucht nach TON aber ich habe leider nichts gefunden gehabt!

Danke für die schnelle Antwort
 
Eine Siemens-FAQ zum Thema Multiinstanz findest Du hier:

ID18723826 Wie können Multiinstanzen erstellt und aktualisiert werden?

Ein Programmbeispiel für die Verwendung des SFB4 TON in einem FB als Multiinstanz findest Du hier:

http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=18370

http://www.sps-forum.de/showpost.php...3&postcount=31

Weiterhin sind bei der Verwendung des SFB4 TON und einer Vorgabe des Zeitwertes PT = T#0MS die beiden folgenden Threads zu beachten:

http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=17257

http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=24195

Gruß Kai
 
Zurück
Oben