Hallo ades07,
ich denke mit normalen SM Baugruppen wird das nicht gehen.
Zusätzlich wird es noch ein Problemm mit einer normalen
S7-300 Zykluszeiten <1ms hinzubekommen.

Die C Geräte von der 300er Reihe haben, so glaube ich Impuls-
Ausgänge. Da solltest du mal ins Handbuch der Gerätereihe
schauen ob du damit dein Problemm lösen kannst.

gruß Helmut
 
Das sind Kompakt-SPSen. Die haben neben der eigentlichen CPU auch schon ein paar Ein- und Ausgänge (digital) sowie Zähler-, Analog- usw. Karten onboard.
 
Kompaktsteuerungen der 300er Reihe, die haben dann
schon einige Ein bzw. Ausgänge on Board.

Als Beispiel 313C oder 314C
 
Zuletzt bearbeitet:
Also 2ms denke ich könnten gehen:
In einem Weck-OB, alle 1ms:

L PAW 0
T AW 0

UN A0.0
= A0.0

T PAW 0

... oder so ähnlich eben, mal als Ansatz.....

lG
Karl
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

nimm doch eine S7 200, auch die kleinste CPU, damit kannst du einiges machen, PTO und PWM sollten die können, wenn nicht, dann doch die CPU224. Kosten 250,- (billiger als deine Module der S7 300)

Gruß
com
 