Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 16

Thema: Zähler

  1. #1
    Registriert seit
    31.07.2009
    Beiträge
    70
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ich habe versucht einen Zähler, der läuft solange einen Lichtschrank scharf ist, zu programmieren. Und ich möchte jetzt prüfen, ob es funktioniert.Ich meine, ob der Zähler zählt.Gibt es einen software oder einen weg es zu prüfen, ohne ihn an der Maschine anzuschliessen? Wenn ja, welche?
    oder habe ich den Zähler falsch programmiert?
    hier ist mein Programm:
    UN E 0.1
    U M 100.5
    = L 0.0
    U L 0.0
    ZV Z 1
    BLD 101
    NOP 0
    NOP 0
    UN E 0.1
    R Z 1
    NOP 0
    LC Z 1
    T MW 10
    NOP 0
    U L 0.0
    ZV Z 2
    BLD 101
    NOP 0
    NOP 0
    U(
    L MW 22
    L MW 11
    ==I
    )
    R Z 2
    NOP 0
    LC Z 2
    T MW 11
    NOP 0
    U L 0.0
    ZV Z 3
    BLD 101
    NOP 0
    NOP 0
    U(
    L MW 32
    L MW 12
    ==I
    )
    R Z 3
    L Z 3
    T MW 12
    NOP 0
    NOP 0
    Zitieren Zitieren Zähler  

  2. #2
    Registriert seit
    31.07.2009
    Beiträge
    70
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    ich habe das ganze programm hier eingefügt.
    Das ist nicht nur einen Zähler sondern 3 Zähler die gleichzeitig laufen und jeder von dem wird je nach Bedingung resetet.
    Grüsse
    Zitieren Zitieren Re Zähler  

  3. #3
    Registriert seit
    11.12.2007
    Beiträge
    189
    Danke
    54
    Erhielt 33 Danke für 32 Beiträge

    Standard

    habs nur überflogen...

    da Du aber MW10, MW11 und MW12 verwendest wird das nicht funktionieren.

    MW10 => M11.7 bis M10.0

    MM11 => M13.7 bis M11.0

    MW12 => M14.7 bis M12.0

    also wie Du siehst hast Du da einige Überschneidungen

  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Sven_HH für den nützlichen Beitrag:

    borromeus (12.08.2009)

  5. #4
    Registriert seit
    08.02.2007
    Ort
    A-2320
    Beiträge
    2.252
    Danke
    244
    Erhielt 332 Danke für 303 Beiträge

    Standard

    Sei mir ned böse, aber nach 2 Bier wird mir da schwindlig.
    Das war doch mal ein FUP-Programm, warum ist da jetzt so eine AWL- Wurst.

    UN E 0.1
    U M 100.5
    = L 0.0
    U L 0.0
    ZV Z 1
    BLD 101
    NOP 0
    NOP 0
    UN E 0.1
    R Z 1
    NOP 0
    LC Z 1
    T MW 10
    NOP 0

    M100.5 ist ein Flankenmerker im Zähltakt?

    was der untere Teil macht entzieht sich meiner Kenntnis, wo kommen die MW22 und 33 her?

    Probieren kann man das mit PLC-SIM!

    lG
    Karl

    Edit: PS: habs erst jetzt gesehen, aber der Sven hat natürlich recht.....

  6. #5
    Registriert seit
    08.02.2007
    Ort
    A-2320
    Beiträge
    2.252
    Danke
    244
    Erhielt 332 Danke für 303 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Sven_HH Beitrag anzeigen
    MM11 => M13.7 bis M11.0

    MW12 => M14.7 bis M12.0
    Obwohl, der hat schon 3 Bier....

  7. #6
    Registriert seit
    18.09.2004
    Ort
    Münsterland/NRW
    Beiträge
    4.718
    Danke
    729
    Erhielt 1.158 Danke für 969 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Sven_HH Beitrag anzeigen
    habs nur überflogen...

    da Du aber MW10, MW11 und MW12 verwendest wird das nicht funktionieren.

    MW10 => M11.7 bis M10.0

    MM11 => M13.7 bis M11.0

    MW12 => M14.7 bis M12.0

    also wie Du siehst hast Du da einige Überschneidungen
    Wenn das mal stimmt Der hatte auch schon mehr Bier auf

    Code:
    MW10 => M10.0 bis M11.7
     
    MW11 => M11.0 bis M12.7
     
    MW12 => M12.0 bis M13.7

  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:

    Sven_HH (12.08.2009)

  9. #7
    Registriert seit
    31.07.2009
    Beiträge
    70
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    ja M100.5 ist ein Zähltakt.
    Das Programm ist in FUP. Um das ganze hier nicht einzufügen habe ich in Ansicht auf AWL darstellen lassen und hier eingefügt
    Zitieren Zitieren Re Zähler  

  10. #8
    Registriert seit
    18.09.2004
    Ort
    Münsterland/NRW
    Beiträge
    4.718
    Danke
    729
    Erhielt 1.158 Danke für 969 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von lieuthnant Beitrag anzeigen
    ja M100.5 ist ein Zähltakt.
    Das Programm ist in FUP. Um das ganze hier nicht einzufügen habe ich in Ansicht auf AWL darstellen lassen und hier eingefügt
    Es gibt auch noch die Code Tags um Quellcode hier im Forum übersichtlicher darzustellen. Oder du lädst einen Screenshot deines FUP-Programms als jpg hier hoch

  11. #9
    Registriert seit
    18.09.2004
    Ort
    Münsterland/NRW
    Beiträge
    4.718
    Danke
    729
    Erhielt 1.158 Danke für 969 Beiträge

    Standard

    Code:
          UN    E      0.1
          U     M    100.5
          =     L      0.0
          U     L      0.0
          ZV    Z      1
          BLD   101
          NOP   0
          NOP   0
          UN    E      0.1
          R     Z      1
    ..
    Um hier zu zählen muss E0.1 0 sein. Und wenn er 0 ist resettest du deinen Zähler auch gleich wieder. Das kann nicht funktionieren

  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:

    borromeus (12.08.2009)

  13. #10
    Registriert seit
    08.02.2007
    Ort
    A-2320
    Beiträge
    2.252
    Danke
    244
    Erhielt 332 Danke für 303 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ja, auch das hatte ich übersehen.
    Morgen: kein Bier mehr!

Ähnliche Themen

  1. Betriebsstunden Zähler / max. Zähler Anzahl.
    Von superkato im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 03.12.2010, 16:38
  2. Zähler in SCL
    Von Felse im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 09.03.2009, 16:49
  3. Zähler
    Von Mallako im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 09.02.2009, 18:03
  4. Maximalzählwert Zähler S7-300 + maximale Zähler CPU
    Von DennisBerger im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 02.07.2007, 10:54
  5. Zähler
    Von Felix Jongleur im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 28.03.2006, 21:34

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •