    Hallo Jungs,
    aus dem Handbuch des scalance bin ich nicht so schlau geworden.

    Meine Frage:

    Ist es möglich über 2 Scalance X204-2 und 2 CP343-1 LEAN
    1 Verbindung zu haben für den Datenaustausch und eine Verbindung für Smart Access ??

    es liegt zwischen beiden Scalancen 500m Glasfaser und 2 Splice boxen.


    Vieleicht habt ihr ja Vorschläge.

    Schonmal danke
    _____________________________________________
    Wer die F1 Taste kontrolliert ist ein König !!
    Zitieren Zitieren Scalance X204-2  

  2. #2
    Registriert seit
    06.02.2005
    Beiträge
    120
    Danke
    1
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge

    Standard

    Was für eine Scalance X204-2 benutzt Du?(Alt oder Neu) Welche Glasfaser benutzt Du? (Singlemode,Multimode) Ansonsten könnte Deine Anwendung so funktionieren.

  3. #3
    duMMbatz ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.09.2007
    Beiträge
    128
    Danke
    16
    Erhielt 8 Danke für 7 Beiträge

    Standard

    Scalance 6KK5 204-2BB10-2AA3

    Lapp: HUN1000 4G62,5 / 125
    Art.Nr. 2741041

    Reicht das als Info?
    _____________________________________________
    Wer die F1 Taste kontrolliert ist ein König !!

  4. #4
    Registriert seit
    06.02.2005
    Beiträge
    120
    Danke
    1
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Mit dieser Scalance kannst Du sogar die LWL-Stecke als Ring fahren.(hohe Verfügbarkeit) 6GK5204-2BB10-2AA3
    Somit steht Deiner Anwendung nichts im Wege.

Ähnliche Themen

  1. SCALANCE Redundanz
    Von HarryH im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 26.04.2011, 18:38
  2. Biete Scalance X204-2
    Von kingmoppel im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 31.01.2011, 14:50
  3. Verschiedene Subnetze an Scalance X204-2
    Von Einherjer14 im Forum Feldbusse
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.11.2008, 21:43
  4. Scalance X-20x
    Von Byte im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24.04.2008, 07:36
  5. Scalance S612
    Von manic im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 17.08.2006, 09:01

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •