Verhindern dass bei neustart der Anfangwert geladen wird?

thorsten

Level-1
Beiträge
105
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Habe hier einen DB in dem Positionen abgespeichert werden, wie verhindere ich dass die Positionen bei neustart verlohren gehen?
Ich dachte DB´s sind grundsätzlich remanent bei ner 400er?

Gibts ne möglichkeit das laden der Anfangswerte zu verhindern?

Danke schonmal
mfg Thorsten
 
Hi!

Ja.
HW-Konfig -> CPU-Eigenschaften -> Anlauf -> Anlauf nach Netz ein:
hier nicht "Kaltstart" sondern "Warmstart" wählen!


Gruß
Flinn
 
Hi,

mit den neueren S7-400 CPUs kann man nur mit dem PG einen Kaltstart auslösen.Mit dem Kippschalter also nicht.

Bei den älteren S7-400 CPU-Typen ging es auch mit dem Betriebsartenschalter (DREH-Schalter!).

Gruß
Flinn
 