hallo,

ich möchte werte speichern und hab dazu den sfc 84 genommen, einen DB1 erstellt und in der symboltabelle r und b als M1.0 und M1.1 mit dem datentyp bool erstellt.

den sfc 84 hab ich in den OB 1 gezogen. bei REQ hab ich mein r und bei BUSY hab ich mein b reingeschrieben. bei SRCBLK steht mein MD101 und bei DSTBLK hab ich DB1 stehen. bei RET_VAL hab ich eine int variable retval eingefügt.

im ob1 ist nix rot. jedoch wenn ich das projekt laden will bekomme ich einen fehler:
"Laden (294:23)

Der Baustein Temperaturmessung\PLC_1\C7 CPU
633/P\S7-Programm\Bausteine\OB1 konnte nicht
kopiert werden. Soll der Kopiervorgang fortgesetzt
werden ?"

dann klick ich auf ja und das laden geh normal weiter, keine fehler usw.

ich kann jetzt in der variablentabelle mein r auf 1 steuern, aber im DB1 passiert nix :sad:

dann geh ich in den OB1 und will dort beobachten, dann bekomm ich folgenden fehler:
"Beobachten 30:484

Der angezeigte Baustein kann nicht beobachtet werden, da er nicht mit dem Baustein auf der CPU übereinstimmt. Möchten Sie den angezeigten Baustein auf die CPU laden und anschileßend beobachten?"

wenn ich dann auf ja mach kommt n laden fehler:
"Laden 294:89

In der Baugruppe sind Testfunktionen aktiv. Bausteine in denen Testfunktionen aktiv sind, können nicht Überschrieben werden. Soll ads Laden ausgeführt werden?"

wenn ich dann auf ja mach komm "Baustein konnte nicht geladen werden" und ich bekomm einen SF.

woran kann das liegen? was sind testfunktionen?
 
Alle online Funktionen zB. Variable beobachten oder FC online beobachten.
Am besten alle Funktionen auf offline setzen, dann klappts auch mit dem übertragen

peter(R)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
also ich hab jetzt mal die variablentabelle beobachtet, aber ich bekomm den selben fehler.

wie kann ich denn alle funktionen offline setzen?
bzw wo/was sind die testfunktionen?

edit:
ich vermute eher, dass der fehler im SRCBLK liegt. in der hilfe steht es soll ein zeiger auf einen db sein. ich hab den db direkt reingeschrieben, d.h. SRCBLK= DB1. und ich vermute da muss ein pointer rein, aber ich hab noch nie was über ein pointer in s7 gehört
 
Zuletzt bearbeitet:
Unter Testfunktionen versteht Siemens alle aktionen bei denen ONLINE der Status der SPS beobachet wird. Also zB. wenn man sich online einen FC anschaut oder auch wenn man bei Variable Beobachten/Steuern online geht (den Status anschaut). Es ist scheinbar nicht möglich einen Baustein zu übertragen, wenn dabei eine Variable (oder Merker oä: ) die in deiesem Baustein ist gerade beobachtet wird.
Also überall die Brille ausschalten und dann klappts.

peter(R)
 
ÄÄÄh noch ne möglichkeit fällt mir gerade ein da bin ich auch schon einige male drauf reingefallen.
Rufe doch mal den Baugruppenzustand auf
Zielsystem/Baugruppenzustand Jetzt geht ein Fenster mit den CPU Parametern auf. Wähle Speicher und drücke die Taste komprimieren. Manchmal weigert sich die CPU kopieren zuzulassen weil der Speicher voll ist. Nach dem Komprimieren sind alte nicht mehr benutzte Programmteile gelöscht und es gibt wieder reichlich freien Speicher.

peter(R)
 
also menie brillen sind alle aus, glaub daran hängts nicht.

komprimiert hab ich auch (nebenbei steht ich hab 79KB freien Speicher von max 81KB im ladespeicher RAM und kann mit 4MB Eprom dazustecken.
Arbeitsspeicher hab ich 48KB frei von 49), aber auch dann bekomm ich n fehler bm laden im FB1 (da steckt der sfc84)

jetzt zu den CPU eigenschaften. da bin ich bei der kurzbeschreibung auf folgendes gestoßen:
"CPU mit Arbeitsspeicher 48KB; 0,3ms/kAW; DI16/DO16+AI4/AO4/4 universelle DI integriert; IM360 integriert; MPI-Anschluß; mehrzeiliger Aufbau bis 24 Baugruppen; S7-Kommunikation (ladbare FBs/FCs); Firmware V1.2"

im letzten satz steht "ladbare FBs/FCs" aber keine rede von SFCs. heißt das er kann keine SFCs laden? das wäre ja schrecklich....

... wusste gar nicht dasses sowas gibt..

oder muss ich an anderer stelle schaun ob er SFCs kann?

edit:
achja, ein karteireiter "leistungsmerkmale" gibt in den Objekteigenschaften nicht
 
Zuletzt bearbeitet:
SFC, SFB sind bei S7-300/400 bereits auf der CPU vorhanden. Die braucht man nicht laden!
Welche da vorinstalliert sind, steht in dem Handbuch der entsprechenden CPU. Ich denke mal, das es bei Deiner C7 ähnlich ist. Damit habe ich jedoch keine Erfahrung.

Einfach mal hier die Siemens-Nummer deiner CPU eingeben und nachgucken

Gruß Approx
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
......

oder muss ich an anderer stelle schaun ob er SFCs kann?

edit:
achja, ein karteireiter "leistungsmerkmale" gibt in den Objekteigenschaften nicht
Unter Zielsystem --> Diagnose/Einstellung --> Baugruppenzustand gibt es einen Reiter 'Leistungsdaten'.
Hier muss die SFC84 mit aufgelistet sein. Ist sie es nicht, kannst Du natürlich Bausteine in denen diese SFC aufgerufen wird nicht auf die CPU übertragen.
 
aaaahhhh.... da sind nur SFCs bis SFC81 aufgelistet :(

also muss ich mich einer anderen methode bedienen werte zu speichern oder?

kann man den SFC nicht selber bauen?
 