Hallo,

ich muß ins Ausland 2 veränderte FC's verschicken.
Nur die sind relevant und sonst nichts.
Das Problem ist, dass die mailbox des Empfängers relativ klein ist, wahrscheinich max. 5 MB.
Ich habe im S7 Projekt gelöscht was löschbar ist, komme aber nicht unter 15 MB (Projekt archiviert also gezippt).
Gibt es für diese Problematik irgendeinen "Trick"?

Danke u. Gruß
Anwender
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

wir lösen das folgendermaßen:

Jemand stellt was in´s Internet und verschickt nur den Link an den Empfänger.
Der Empfänger kann die Daten dann downloaden.
Das Ganze ist natürlich mit Passwort versehen.

Wenn´s am Montag noch aktuell ist, schaue ich im Geschäft nach.



MfG
 
Kleiner wird ein Projekt wenn man es als Bibliotheks-Projekt anlegt, da hier keine Hardwarekonfiguration der SPS hinterlegt ist.

Also so ein neues Bibliotheks-Projekt anlegen und die beiden FCs aus dem Projekt hier hineinkopieren.
 
15 MB ist natürlich schon recht groß.
Wundert mich etwas.
Wahrscheinlich ist dort noch ein WinCC flex Projekt drin --> rauslöschen.
Was die archivierte Datei auch kleiner macht ist das man das Projekt vorher mit "Speichern unter ... mit reorganisation" neu speichert.
Macht das Projekt auch nochmal ne Ecke kleiner.
Natürlich nur wenns ausdrücklich per E-Mail verschickt werden soll.
Ansonsten handhabe ich das auch so mit dem verschicken von nem Link wo man die Datei dann runterladen kann.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die erhaltenen Antworten,

wie gesagt, es ist gelöscht was löschbar ist.
WinCC, Symbolik, DB's
es existieren nur die 2 FC's und darin ist nichts besonderes und sie sind auch nicht lang.
Was ich vergessen habe aber erst montags ausprobieren kann, ist die Funktion reorganisieren. Das könnte etwas bringen.

Gruß
 
Danke für die erhaltenen Antworten,

wie gesagt, es ist gelöscht was löschbar ist.
WinCC, Symbolik, DB's
es existieren nur die 2 FC's und darin ist nichts besonderes und sie sind auch nicht lang.
Sorry, aber was für ein Aufwand.
Mach es wie HaDi geschrieben hat, mach ich auch immer so.
Da musst Du nichts rauslöschen oder unter einem anderen Namen speichern.
Eine AWL-Quelle eines Bausteins ist wenige KB groß und kann wieder sehr einfach in ein geöffnetes Projekt eingelesen werden.
Einfach aktuelles Projekt öffnen > Ordner Quellen öffnen > Externe Quelle einlesen > Übersetzen > Fertig :D
Kommt so ähnlich aus einer Werbung:
Warum ..., wenn einfach, einfach, einfach ist.
 
Hallo,
Danke,

das Problem ist noch, dass der Empfänger nur ganz beschränkte S7 Kenntnisse hat u. auch fast kein Englisch kann.
Das macht die Sache noch etwas komplizierter und deswegen wollte ich das mit dem Verschicken der beiden geänderte FC's so machen wie beschrieben.
So wäre es vor Ort am einfachsten zu handhaben gewesen, mit der geringsten Fehlergefahr und dem geringsten zusätlichen Erklärungsbedarf.


Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bausteine in neues Projekt kopieren

Hallo Anwender,


ich mache das immer so:
  • ein neues völlig leeres Projekt anlegen (ohne den Projektassistent)
    das Objekt MPI(1) löschen
  • Einfügen -> Programm -> S7-Programm
    den leeren OB1 in diesem Bausteinordner löschen
  • die beiden FC aus Deinem Projekt in das neue Projekt kopieren
  • das neue Projekt mit den beiden FC archivieren und zum Anwender schicken
  • der Anwender kann die Bausteine direkt in die SPS laden, braucht nicht das Gesamtprojekt,
    er muß nur die Zieladresse korrekt eingeben
Vorteile:
+ die Baustein-Zeitstempel bleiben erhalten
+ es können auch KnowHow-geschützte Bausteine verschickt werden
+ das Projekt enthält wirklich nur die beiden FC und keine unsichtbaren Reste

MfG
PN/DP
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@Thomas_v2.1

Kann man Bausteine aus einem Bibliotheksprojekt direkt in die SPS laden?
Nein!
Aber du willst doch nicht sagen dass deine Vorgehensweise so ist, dass der Kunde die Bausteine aus deinem Email-Projekt nimmt, diese in die SPS schiebt und nicht in sein Projekt kopiert?

Er nimmt die Bausteine aus dem Bibliotheks-Projekt, kopiert sie in sein aktuelles Projekt (was er hoffentlich hat) und schiebt sie daraus in die SPS.
 
das Problem ist noch, dass der Empfänger nur ganz beschränkte S7 Kenntnisse hat u. auch fast kein Englisch kann.
Das macht die Sache noch etwas komplizierter (...)
So wäre es vor Ort am einfachsten zu handhaben gewesen, mit der geringsten Fehlergefahr und dem geringsten zusätlichen Erklärungsbedarf.
Wenn der Kunde so wenig Ahnung hat, dann kann er vielleicht noch nichtmal einen Baustein aus einem Bibliotheksprojekt in das richtige Projekt kopieren und anschließend die richtigen Bausteine in die SPS laden.

Wenn der Kunde das Gesamtprojekt nicht hat (kommt im Serien-Maschinenbau häufig vor), dann braucht er nur die geänderten Bausteine zum Einspielen.

Ansonsten bekommt der Kunde jetzt auf die schnelle nur die beiden Bausteine per eMail, spielt die ohne Streß in die SPS und bekommt einige Tage später eine hübsch gebrannte CD mit dem aktuellen Gesamtprojekt.

Wenn aber der Kunde an seinem Gesamtprojekt Änderungen/Einfügungen vornimmt und Du auf Deinem PG in Deinem Projekt auch Änderungen vornimmst, dann gibt es irgendwann einmal Projekt-Unterschiede.
Synchronisieren der Projekte ist relativ schwierig. Besser ist, der Kunde bekommt von Dir (oder mir ;-) ) nach Änderungen den aktuellen Projektstand und löscht dann seinen alten Projektstand.

Gruß
PN/DP
 
Thema: S7 Programm minimieren, bzw. FC's verschicken

Ich denke, meine Vorgehensweise, die ich im Beitrag #9 beschrieben habe, ist die Variante, die der TE speziell wissen wollte:
- es ist scheinbar eilig
- der Kunde hat sehr wenig Ahnung von Step7
- das Projekt MUSS verkleinert werden, es soll NUR die 2 zu ändernden Bausteine enthalten
- es gibt scheinbar keine Möglichkeit der Fernwartung

Ca. 80% meiner Anlagen haben eine Fernwartung, da mache ich Änderungen direkt selber von Ferne.
Und in den anderen Fällen, wo die Konstellation so wie beim TE ist, mache ich es eben wie in #9 beschrieben.

In allen Fällen bekommt der Kunde später (nicht zeitkritisch) selbstverständlich das komplette Projekt auf CD nachgeliefert.
(oder per eMail, was aber hier beim TE ja nicht geht)

MfG
PN/DP
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
mann kann die Mail auch splitten,
beim archivieren des Projektes kann die Projektdatei in mehrere kleinere
Pakete zerstückelt werden ( Archivieren Optionen).
gruß Thomas
 

Anhänge

  • archiv.jpg
    archiv.jpg
    196,3 KB · Aufrufe: 12
Also, ich hab mir jetzt mal den Spaß gemacht:

Ausgangsprojekt archiviert: 22,5MB

WinCCflex.-Projektierung und alle Bausteine bis auf 2 FC´s (ca. 11KB) entfernt und archiviert: 5,5MB

Reorganisiert und archiviert: 1,2MB

Ein leeres Projekt nur mit der CPU in HW-KOnfig und den 2 FCs archiviert: 567KB

Die 2 FCs als Quelle exportiert: 85KB
Quelle gezippt: 15KB


Dein Problem ist offensichtlich lösbar und das noch auf verschiedenen Wegen, ist doch wunderbar.

Grüße von HaDi
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben