Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 10 von 10

Thema: Probleme mit DI-Baugruppe

  1. #1
    Registriert seit
    19.06.2009
    Beiträge
    30
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Ausrufezeichen


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    ich habe ein Problem mit meiner DI 16xDC24V-Baugruppe (321-1BH00-0AA0).
    Wenn ich etwas vor einen der Eingänge schalte, leuchtet zwar die LED am Eingang, doch der entsprechende Eingang wird im SPS-Programm nicht geschaltet. Ich habe bereits die Eingangsadressen überprüft und angepasst.

    Ich verwende außerdem eine CPU315-2 DP (315-2AF02-0AB0) und eine DO-Baugruppe (322-1BH01-0AA0), die beide einwandfrei funktionieren.

    Danke im voraus!
    Zitieren Zitieren Probleme mit DI-Baugruppe  

  2. #2
    Registriert seit
    18.09.2004
    Ort
    Münsterland/NRW
    Beiträge
    4.728
    Danke
    729
    Erhielt 1.161 Danke für 972 Beiträge

    Standard

    Was ist denn dieses etwas? Wo hast du es genau angeschlossen? Hast du die Masse angschlossen?

  3. #3
    Registriert seit
    05.01.2009
    Ort
    69198 Schriesheim
    Beiträge
    236
    Danke
    54
    Erhielt 34 Danke für 33 Beiträge

    Standard

    was heißt denn angepaßt?

  4. #4
    Registriert seit
    12.12.2006
    Ort
    Wehringen
    Beiträge
    1.471
    Danke
    248
    Erhielt 190 Danke für 155 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    2 Bier auf einen Verdrahtungsfehler


    MfG

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Sockenralf für den nützlichen Beitrag:

    HaDi (16.08.2009)

  6. #5
    Registriert seit
    19.06.2009
    Beiträge
    30
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Also ich habe über einen Taster eine Spannung von 24V DC geschaltet.
    Desweiteren ist nur die Masse der Baugruppe angeklemmt, sowie der Busverbinder zur CPU, daher schließe ich einen Verdrahtungsfehler aus.

  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu meisterschaf für den nützlichen Beitrag:

    rostiger Nagel (16.08.2009)

  8. #6
    Registriert seit
    12.12.2006
    Ort
    Wehringen
    Beiträge
    1.471
    Danke
    248
    Erhielt 190 Danke für 155 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von meisterschaf Beitrag anzeigen
    Also ich habe über einen Taster eine Spannung von 24V DC geschaltet.
    Desweiteren ist nur die Masse der Baugruppe angeklemmt, sowie der Busverbinder zur CPU, daher schließe ich einen Verdrahtungsfehler aus.

    Hallo,

    will die Baugruppe denn keinen + haben?


    MfG

  9. #7
    Registriert seit
    08.02.2007
    Ort
    A-2320
    Beiträge
    2.255
    Danke
    244
    Erhielt 332 Danke für 303 Beiträge

    Standard

    Drum leuchtet auch die LED.....
    weil Minus gibt es ja.....

  10. #8
    Registriert seit
    01.11.2007
    Beiträge
    1.239
    Danke
    91
    Erhielt 407 Danke für 368 Beiträge

    Standard

    will die Baugruppe denn keinen + haben?
    Doch, will sie:

    Link

    und zwar auf Klemme 1.
    Ich nehm auch´n Bier ...

    Grüße von HaDi
    Geändert von HaDi (16.08.2009 um 19:26 Uhr) Grund: Nachtrag

  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu HaDi für den nützlichen Beitrag:

    Sockenralf (16.08.2009)

  12. #9
    Registriert seit
    19.06.2009
    Beiträge
    30
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Unglücklich

    jo, habt recht gehabt!

    läuft jetzt!

    Besten dank!

  13. #10
    Registriert seit
    12.12.2006
    Ort
    Wehringen
    Beiträge
    1.471
    Danke
    248
    Erhielt 190 Danke für 155 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE


    Wo ist das Bier?????

    Denkst du vielleicht, daß das Spaß war??????


    NEEEEEEEE, NEEEEEEEEEE DU,

    hier wird nicht geblödelt, ist alles bitterer Ernst hier


    MfG

Ähnliche Themen

  1. S7-Baugruppe
    Von tunerow im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 13.03.2009, 13:47
  2. S7-200 CPU 214 Baugruppe
    Von Hanf_Lolly im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 08.12.2008, 21:21
  3. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 25.07.2008, 14:29
  4. MPI-Baugruppe
    Von thomass5 im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 30.03.2006, 20:31
  5. Pos. Baugruppe FM 354
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 11.11.2005, 21:06

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •