S7-400 CPU-Sterben?

RalfS

Level-1
Beiträge
147
Reaktionspunkte
21
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

habe jetzt mehrfach und bei verschiedenen Anlagen folgende Störung gehabt:
- CPU S7-412-1 ist gestört. Es leuchten alle LEDs (INTF, EXTF, BUS1F, FRCE, RUN, STOP)
- die CPU ist über MPI Schnittstelle nicht mehr zu erreichen
- mehrfach konnte die Störung durch ziehen und wieder stecken der CPU behoben werden, 2 mal musste jetzt die CPU getauscht werder, um die Störung zu beseitigen.

Hat noch jemand Erfahrung mit dieser Art von Ausfällen

Gruß

Ralf
 
Man kann versuchen ne neue Firmware zu Flashen.

Ich habe auch mal eine geschossen. Siemens tauscht die in der Regel kostenlos aus.... Es war damals ein bestimmter FW Stand betroffen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Firmwareupdate scheint einen Versuch wert zu sein - obwohl das für mich momentan nicht erklärt, warum das Problem bei mindestens 2 Anlagen durch Ziehen und Stecken der CPU für einen längern Zeitraum (Monate und Jahre) behoben werden konnte...

Die Anlagen sind nicht mehr in unserer Verantwortung (Garantie ist abgelaufen). Ein Zugriff zum FW-Update ist daher nicht so einfach.
Ich werde mir das aber merken und ggf. durchführen.

Vielen Dank schonmal für die Antworten!

Ralf
 
Zurück
Oben