Wincc Flex - Step7 Daten senden

chefren_new

Level-1
Beiträge
138
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute

bin ganz neu un hab leider noch keine Erfahrung mit Wincc Felx und Step7.

Mein Problem.

Wenn ich in Wincc Flex einen Schalter erstelle und diesen mit der z.B. Tastervariable von Step 7 verbinde funktionierd das auchund ich kann einen Ausgang schalten, aber wenn ich einen Bildwechsel mache oder Runtime ausschalte ist der Augang bzw. das Siganl von Wincc Flex weg.
Wie kann ich den Staus erhalten? Stromausfall usw.
Kann mir bitte jemand in Tipp geben.



Danke
Gruß
 
WCF Schaltflächen Beispiel

Hallo chefren_new,

es wäre hilfreich, wenn Du uns noch mitteilst, was für eine SPS Du einsetzt.
Du wirst ja wohl kaum mit WinCC flexible (WCF) irgendwelche Ausgänge direkt schalten.

"Schalter" in WCF halte ich in den meisten Fällen für ungeeignet, irgendwas zu schalten.
Und schon gar nicht direkt Ausgänge.

Irgendwas ist da wohl mit Deinem Schalter total schiefgelaufen. Ein Bildwechsel oder Beenden der
Runtime sollten die Schaltfunktion nicht beeinflussen, es sei denn, sowas ist extra programmiert
worden.

Alle Schaltfunktionen, die ein OP steuern soll, gehen bei mir auf ein Bitfeld in einem DB in der SPS.
Betätigen einer Schaltfläche ruft die Funktion SetzeBit(...) auf. Am Ende des OB1-Zyklus werden alle
Bits des Taster-Bitfeldes in dem DB auf 0 gelöscht. So sind schonmal alle Schaltbefehle nur 1 Zyklus
lang. Flanken werden nicht benötigt. (ein Tippbetrieb eines Antriebs ist so aber nicht möglich)

Nun kann ich die Tastendrücke vom OP flexibel verknüpfen und die Verknüpfung später auch ändern,
ohne in WCF was ändern zu müssen.

Ein SPS-Ausgang wird in der einfachsten Form so Ein-/Ausgeschaltet:
Code:
      U(
      O     "DB_OP".Ein_Taster    //Bit von WCF-Schaltfläche
      O     A1.0
      )
      UN    "DB_OP".Aus_Taster    //Bit von WCF-Schaltfläche
      ...                         //weitere Aus-Schaltbedingungen
      =     A1.0

So kannst Du jederzeit das OP ausschalten und alle Schaltzustände in der SPS bleiben erhalten.
Bis zu einem Stromausfall, der auch die SPS betrifft.
Soll nach Netz-Wiederkehr der Ausgang wieder angehen, wenn er vorher an war, dann muß A1.0 in obigem
Code durch einen remanten Merker oder ein DBX ersetzt werden und danach erst an den Ausgang zugewiesen
werden
Code:
      U(
      O     "DB_OP".Ein_Taster    //Bit von WCF-Schaltfläche
      O     rem_Merker
      )
      UN    "DB_OP".Aus_Taster    //Bit von WCF-Schaltfläche
      ...                         //weitere Aus-Schaltbedingungen
      =     rem_Merker
      U     rem_Merker
      =     A1.0

Gruß
PN/DP
 