Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15

Thema: Stromstoßschalter

  1. #11
    Abdul ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    22.11.2008
    Beiträge
    25
    Danke
    10
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Sodele...

    Die Funktion -|P|- gibts in MicroWin...

    mein Programm sieht so aus:
    bild.JPG

    lt. der 2Hfibel sollte das so funktionieren, wenn ich den Programmstatus aufrufe sieht man auf E2.6 und E2.7 auch eine änderung nach High aber weiter als bis zur funktion -|P|- tut sich nix, es scheint so als würde die SPS die steigende Flanke der E2.6 und E2.7 kombi nicht erkennen.

    @sockenralf
    Nee, ist eigentlich nur einen DAU Sperre die verhindern soll das jemand seine Finger da hat wo sie nicht sein sollen. Eine Verletzungsgefahr besteht nicht wirklich (ausser man stellt sich wirklich saublöd an)
    und dann gibts auch nur nen blauen Fleck...

    Gruß
    Abbu...

    PS: Ich bin erst ab morgen früh um 5.00 Uhr wieder auf Arbeit...könnts Euch ja Zeit lassen und darüber sinnieren warum etwas was bei ALLEN anderen geht, bei mir eben nicht geht.
    PPS: Öhm, eigentlich hab ich ja KUG....ach was solls...werd eh beschissen bezahlt...da kann ich auch für lau arbeiten...

  2. #12
    Registriert seit
    24.11.2005
    Beiträge
    94
    Danke
    24
    Erhielt 5 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    Hallo Abdul,

    ich habe vor längerer Zeit mal nur einen Taster zur Verfügung, hätte aber einen Schalter mit Rastfunktion gebraucht.

    Ich habe das über das Programm gelöst (step7).

    Einmal drücken & loslassen == EIN
    Nochmal drücken und loslassen == AUS

    Wenn du willst, kann ich die 1 oder 2 Netzwerke hier posten.
    Du kannst die ja dann auf deine Bedürfnisse anpassen.....
    Besteht hier noch Bedarf oder ist dein Problem mittlerweile erledigt ?


    Gruß maddin

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu maddin für den nützlichen Beitrag:

    Abdul (27.08.2009)

  4. #13
    Abdul ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    22.11.2008
    Beiträge
    25
    Danke
    10
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    @maddin

    Lass rüber wachsen Hier geht immer noch nix...

    Danke...

    Gruß
    Abbu

  5. #14
    Abdul ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    22.11.2008
    Beiträge
    25
    Danke
    10
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Hoi Leuts...

    Samstags kommen mir in der Firma immer die besten Ideen....wahrscheinlich weil da keiner von den üblichen Pappnasen rumrennt.

    Hier ist die Lösung,
    Code:
    Netzwerk 1
       A0.0
    ---| |-----        M1.0
       A0.0    |-------(R)
    ---|/|-----         1
     
     
    Netzwerk 2
    E2.6      E2.7     M1.0
    ---| |-----| |-----(S)
                        1
     
    Netzwerk 3
    M1.0              A0.0     M0.1
    ---| |-----|P|-----|/|-----(S)
                     |         1
                     |
                     | A0.0     M0.1 
                     |--| |-----(R)
                                 1
     
    Netzwerk 4
    M0.1          A0.0
    ---| |--------( )
                |
                |  M1.0
                |---(R)
                     1
    So wie es aussieht erfasst die S7-200 mit der 224 CPU einen geschlossenen Kontakt Ex.x UND Ex.x nicht als steigende Flanke.
    Das ergebnis von Ex.x UND Ex.x muss ín einem Merker gespeichert werden (Netzwerk 2), dann klappts auch

    Danke an alle..

    Ciao...
    Abbu
    Zitieren Zitieren Lösung!  

  6. #15
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.222
    Danke
    533
    Erhielt 2.697 Danke für 1.949 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Dann würde aber vielleicht auch reichen, zu vereinfachen:

    Code:
    Netzwerk 2
    E2.6      E2.7     M1.0
    ---| |-----| |-----(=)
    Und die R M1.0 dann weglassen.
    Würde mich mal interessieren, ob das auch geht.
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

Ähnliche Themen

  1. Stromstoßschalter
    Von Manfred Stangl im Forum FAQ
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 17.01.2017, 19:00
  2. Stromstoßschalter
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 04.12.2014, 15:14
  3. Stromstoßschalter mit SPS ansteuern bedenklich?
    Von Forumaner im Forum Simatic
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 13.10.2010, 08:28
  4. Stromstoßschalter
    Von qwik im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 11.11.2009, 13:29
  5. Stromstoßschalter
    Von wonderfulworld im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 23.05.2008, 20:51

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •