CPU zu TP über MPI, wie PG einschleifen

Hallo Ralf,

der ist aber für das violette Buskabel, oder?
Ich dachte, MPI geht auch über "normale" LiYCY.
Du kannst den Stecker ja ebensogut an Dein LiYCY schrauben.:rolleyes:
Ansonsten sind sowohl für MPI als auch für Profibus nur die Pins 3 und 8 des 9-poligen SUB-D Steckers relevant.
 
Danke. Das heißt, ich mache ein Y-Kabel mit Schirm, 3 und 8. Wie sieht es mit Abschlusswiderständen aus? Reichen die 220 Ohm zwischen dem Datenpaar oder brauche ich diesen Spannungsteiler wie im Profibusstecker (390-220-390)?
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn das TP nicht sonstwieweit von der SPS entfernt ist und mit der Standard-Baudrate von 187,5 kbit/s gearbeitet wird kann man idR auf Abschlusswiderstände verzichten.
.
 
Zurück
Oben