Hallo ich hab die Aufgabe erhalten eine Kommunikation zwischen einer

IM 151-8
und einer CP 443-1 die an einer 416-2 Steckt aufzubauen.
Step 7 V5.4 SP4

Die Steuerungen sind auf 2 Projekte aufgeteilt und sollten es nach möglichkeit auch bleiben. (2 Verschiedene Anlagen)
die 416 ist auch schon eine Bestehende Anlage derren Support Fremdvergeben ist.

Nun möchte ich wie gesagt Daten 2 DW aus der 416 auf die 151-8 übertragen.

Leider finde ich keinen ansatz, welche Bausteine ich verwenden soll, welche Kommunikationsart gewählt werden soll. usw.

Die Daten sind keinesfalls zeitrelevant. (Füllstände eines Lagertanks.)

Danke jetzt schon einmal für die Unterstützung.

MB.
 
Servus,

deinen Datenaustausch kannst du über eine einseitig projektierte S7-Verbindung (in NetPro projektiert) mittels der Bausteine Put und Get (FB14,15) realisieren.

Schau dir mal folgenden Thread an, da hab ich auch schon ein bissel was dazu geschrieben Link

Es spielt keine Rolle in welcher Steuerung bzw. welchen Projekt die Verbindung projektiert und der Baustein aufgerufen wird (IM151-8 bzw. 416).

Bei der IM151-8 musst du nur aufpassen dass du die richtigen Bausteine Put,Get (FB14,15) verwendest - nicht die aus der CP-Bibliothek, die funktionieren nämlich hier nicht.

Rack und Steckplatz sollte bei beiden Steuerungen 0/2 sein (muss bei der unspezifizierten Verbindung für die Partnerstation angegeben werden).

Mfg
uncle_tom
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
und schon geht es

Danke für die Hilfe,
der von mir eingeschlagene Weg war schon fast richtig.

Aber durch deine Hilfe... :)

Die Suchfunktion ist echt hilfreich, wenn man weiß nach was man suchen muss. :)

Also Danke
 
Rack und Steckplatz sollte bei beiden Steuerungen 0/2 sein (muss bei der unspezifizierten Verbindung für die Partnerstation angegeben werden).
Bist Du sicher ?
Bei S7-300 und IM151-8 ist Rack/Slot immer 0/2.
Aber bei S7-400 kann der CPU mehr flexibel plaziert werden. Ich hatte z.B. ein Anlage mit ein einzelbreite PSU (slot 1), wo der CPU im Platz 0/2 war. In ein Anlage mit ein doppelbreite PSU (slots 1-2) hatte der CPU 0/3.
 