Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 12 von 12

Thema: Variablenänderung in Schleife

  1. #11
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.710
    Danke
    398
    Erhielt 2.397 Danke für 1.997 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von rapser Beitrag anzeigen
    ... Ich nutze doch die vorhandene Schleife oder sehe ich das falsch?
    ... ich habe deine vorhandene Schleife so interpretiert, dass sie dazu dient jeweils 14 Byte Daten aus der Quelle auf den Sensor zu schreiben.

    Ich kriege jetzt im Augenblick keinen anderen Ansatz auf die Reihe ...
    Insgesamt brauchst du aber m.E. einen sequentielleren Ablauf. Es wird ja wohl so funktionieren :
    1. Header ausfüllen + Nutzdaten in den entsprechenden Bereich schreiben
    2. Daten zur Übertragung freigeben
    3. warten bis Übertragung quittiert ist
    4. Falls nötig nächsten Datenblock übertragen

    Der Punkt 3. ist für mich nicht so richtig auffindbar in deinem Code ...

    Gruß
    LL

  2. #12
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.218
    Danke
    533
    Erhielt 2.696 Danke für 1.948 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von rapser Beitrag anzeigen

    @LL:
    Genau du siehst das richtig. Ich nutze doch die vorhandene Schleife oder sehe ich das falsch?

    @Ralle:




    Da habe ich die Aussage vom Balluff-Support.
    Danke. Aber so richtig will mir das einfach nicht einleuchten. Warum soll ein Baustein, der Daten per Profibus (Ist das so?) holt bzw. per Profibus an ein BIS liefert, bei einer F-CPU nicht funktionieren? Komische Sache ist das aber schon. Ich weiß, das hilft dir grad nicht weiter, bin nur neugierig, den Rest macht ja Larry ganz prima .
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 10.12.2010, 13:00
  2. While Schleife in ST
    Von Snooky im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 30.11.2010, 21:50
  3. for-Schleife
    Von fai004 im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 26.04.2009, 19:14
  4. S7_315->TP170B Variablenänderung
    Von Anonymous im Forum HMI
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 28.11.2005, 18:25
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 06.05.2004, 08:21

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •