Hallo,

ich bin neu hier im Forum, beschäftige mich seit einigen Monaten mit der Automatisierung (95U) von Funktionen in meinem Haus. Das Wissen will ich dann in der Berufsschule verwerten können. Nachdem ich einige Dinge in Betrieb habe, versuche ich jetzt häufiger benötigte Dinge in FBs auszulagern. Dabei bin ich auf eine hartnäckige Fehlermeldung getroffen und bitte um euren Rat.

"Bezeichner unzulaessig" erscheint immer dann, wenn ich versuche die Rücksetzfunktion R auf einen Formaloperanden anzuwenden. Ein = funktioniert aber.

Beispiel:
UN =E
R =FM

führt zu dieser Meldung.

Mit freundlichem Gruß
 
Hallo krueuw

sieh mal in den Befehlsvorat der einzelnen S5 CPU's nach

bei der 95U ist der Befehl

RB =FM RB ist VKE unabhaengig

mfg
hg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

zum Rücksetzen von Formaloperanden gibt es die Operationen

RD Z15 //Rücksetzen digital z.B. für Zähler oder Timerwerte
RB =E //Rücksetzen binär

Gruß
raika
 
Vielen Dank für die schnellen Antworten - das ist die Lösung :) - dadurch habe ich jetzt auch die passende Stelle in der Dokumentation gefunden.

gruß krueuw
 
Zurück
Oben