Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14

Thema: Frage zu Uhrzeitalarm

  1. #11
    Registriert seit
    18.09.2004
    Ort
    Münsterland/NRW
    Beiträge
    4.719
    Danke
    729
    Erhielt 1.159 Danke für 970 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Insane Beitrag anzeigen
    Ja hab die beiden SFC's jetzt rausgeschmissen =)

    udn habs so gemacht wie in deinem Link erklärt ( Wenn man es nur über die HW Konfig macht )

    OB10 Aktiv , Täglich , 03.09.2009 , 8:15

    Wenn ich dann meinen Eingang 0.1 im PLC Sim auf 1 habe wird praktisch jede minute die Anweisung nach dem E0.1 ( der A4.0 ) setzt bearbeitet ??
    Ich weiss jetzt nicht was du wo und wie genau programmiert hast, aber der OB10 wird einmal täglich und nicht minütlich aufgerufen

  2. #12
    Avatar von Insane
    Insane ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    17.02.2008
    Ort
    Frankfurt
    Beiträge
    196
    Danke
    13
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard

    Ich hatte aber in der HW-Konfig die möglichkeit den auf minütlich zu stellen und es funktioniert auch.

    Wenn ich ein Signal sagen wir mal eine Stunde lang anstehen habe (E0.0)

    und der OB10 wird minütlich bearbeitet ... dann wird doch die zuweisung nach dem E0.0 nur einmal auf True gesetzt oder ??

    Wie kann ich das machen das der bei jedem zyklus neu auf True geschaltet wird.

    Jede minute soll A4.0 für 2 sec leuchten

    U E0.0
    = A4.0

  3. #13
    Registriert seit
    18.09.2004
    Ort
    Münsterland/NRW
    Beiträge
    4.719
    Danke
    729
    Erhielt 1.159 Danke für 970 Beiträge

    Standard

    Du hattest oben geschrieben das du den täglich aufrufst
    Setze in deinem Zeit-OB doch einen Merker.
    Mit diesem Merker startest du in deinem Hauptprogramm eine Zeit von 2s und setzt nach Ablauf dieser Zeit den Merker wieder zurück. Beim nächsten Aufruf vom OB10 geht das Spielchen dann von vorne los

  4. #14
    Avatar von Insane
    Insane ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    17.02.2008
    Ort
    Frankfurt
    Beiträge
    196
    Danke
    13
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ah das is ne gute Idee =)

    Alles klar. Ich danke dir für deine Mühe

Ähnliche Themen

  1. frage mpi
    Von mortus im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 13.05.2009, 20:26
  2. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 09.04.2009, 20:57
  3. Uhrzeitalarm... wie parametrieren?
    Von funkdoc im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 10.01.2008, 03:58
  4. Frage zum SFC Typ
    Von david.ka im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.11.2005, 09:59
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.05.2005, 18:49

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •