Schneller Zähler mit VIPA 314ST (VIPA 314- 6CF02)

AJ67

Level-1
Beiträge
30
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Ich möchte gerne eine Wegstrecke mittels Inkrementalgeber und VIPA 314ST- Steuerung aufnehmen. Ich habe alles verdrahtet, die Eingänge blinken auch wenn ich den Geber drehe. Jedoch bekomme ich keine Werte auf mein PEW? Kann mir jemand sagen was ich wo einstellen muss damit ich die Werte in der Steuerung auslesen kann und den Wert per Signal auf "0" setzen kann?

Wie rufe ich den Zählwert auf und kann ihn rücksetzen? Die Geräte spezifischen einstellungen habe ich wie folgt eingestellt:

Z0: Signalauswertung = Drehgeber 2fach (Geber mit Kanal A und B) richtig?
Z0: Eingang = Reset
Z0: Torfunktion = abbrechen
Z0: Ausgang schaltet = nie
Z0: Zählrichtung = Zählrichtung invertiert: AUS
Z0: Zählerfunktion = endlos zählen
Z0: EIN- / Ausgang = A: OUT
Z0: P-Alarme = alle deaktiviert
Z0: Vergleichswert = 0
Z0: Setzwert = 0
Z0: Endwert = 0
Z0: Hysterese = 0
Z0: Impuls = 0

Was mache ich falsch? Ich glaube ich habe da ein grundsätzliches Verständnisproblem :confused:

Bitte helft mir!!!! :sb15:

Danke AJ
 
Der VIPA Support hilft!

So, der VIPA Support hat mir da dann mal ein Beispielprojekt geschickt, und nun ist mir auch einiges klar geworden. Und unglaublich, jetzt läuft der Zähler auch und man kann ihn auch rücksetzen!

Alles klar!

AJ
 
Programm Zählen 314ST

Hier das Beispielprojekt vom Vipa Support.


Gruß Per
 