pc "pc local "(internal) schnittstelle nachinstallieren

Bei PLCSIM 5.3 SP1 gibt es nur MPI als mögligheit für den online Verbindung.

In S7 Projekt, WinCC Flex Projekt und Set PG/PC Shnittstelle muss überall MPI gewählt werden.
Wenn es keine wahre MPI Adapter gibt, wählt man in Set PG/PC Shnittstelle der PC Adapter(MPI) als Schnittstelle.

Bei den aktuelle PLCSIM gibt es auch Profibus und Ethernet als online schnittstelle.
 
Bei PLCSIM 5.3 SP1 gibt es nur MPI als mögligheit für den online Verbindung.

In S7 Projekt, WinCC Flex Projekt und Set PG/PC Shnittstelle muss überall MPI gewählt werden.
Wenn es keine wahre MPI Adapter gibt, wählt man in Set PG/PC Shnittstelle der PC Adapter(MPI) als Schnittstelle.

Bei den aktuelle PLCSIM gibt es auch Profibus und Ethernet als online schnittstelle.

das mit MPI schnittstelle habe ich versucht
es klappt aber nicht
ich habe als panel op177
WIX
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
das mit MPI schnittstelle habe ich versucht
es klappt aber nicht
ich habe als panel op177
WIX
Was sind die Schnittstellen Parameter auf der S7 CPU ?
Was sind die Parametern bei der online Verbindung in WinCC Flex - MPI Stationsadresse der Panel, MPI Stationsadresse der S7 CPU, Rack/Slot der S7 CPU ?
Welche Einstellungen hat S7ONLINE in Set PG/PC Schnittstelle ?
Welche MPI Addresse ist in PLCSIM eingestellt ?
 
Was sind die Schnittstellen Parameter auf der S7 CPU ?
Was sind die Parametern bei der online Verbindung in WinCC Flex - MPI Stationsadresse der Panel, MPI Stationsadresse der S7 CPU, Rack/Slot der S7 CPU ?
Welche Einstellungen hat S7ONLINE in Set PG/PC Schnittstelle ?
Welche MPI Addresse ist in PLCSIM eingestellt ?

Auf der cpu hat man als schnittstelle MPI=10 (187,5 kibit/s)
das panel hat als schnittstelle MPI=11 (187,5 kibit/s)
bei "PG/PC schnittstelle einstellen"= pc adapter (MPI)


bei wincc flexible: sps hat den steckplatz 2 , rack 0...
schnittstelle=HMI MPI/DP

WIX
 
Auf der cpu hat man als schnittstelle MPI=10 (187,5 kibit/s)
das panel hat als schnittstelle MPI=11 (187,5 kibit/s)
bei "PG/PC schnittstelle einstellen"= pc adapter (MPI) [muss also auf MPI Addresse 11 eingestellt werden]
bei wincc flexible: sps hat den steckplatz 2 , rack 0...
schnittstelle=HMI MPI/DP [SPS muss Adresse 10 haben, HMI muss Adresse 11 haben]
In PLCSIM muss Adresse 10 eingestellt werden.
Und von STEP7 muss das SPS Programm ins PLCSIM geladen werden.
 