PT100 4L anschliessen

bayersepper

Level-2
Beiträge
61
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
Ich möchte an einer RTD 6ES7 134-4JB50-0AB0 mit einem TM 6ES7 193-4CA30-0AA0 einen PT100 4L anschliessen.Habe schon verschiedene Möglichkeiten probiert scheint aber immer noch nicht zu klappen.Ich habe folgende Adernbezeichnung.Schwarz ist (+) Konstantstrom Blau ist der Minus.Weiß und Braun ist der Ausgang der Differenzspannung.
Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?

Danke
bayersepper
 
PT100 mit Plus und Minus kenn ich nicht.
Ein PT100 ist ein Widerstand der T-abhängig ist, 2 Adern je Ende des Widerstandes. Die 4L braucht man weil der Umformer oder die SPS- Karte auch den Widerstand der Leitung misst und diese dann vom Gesamtwiderstand abzieht.

Hast einen Plan?

lG
Karl
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe folgende Adernbezeichnung.Schwarz ist (+) Konstantstrom Blau ist der Minus.Weiß und Braun ist der Ausgang der Differenzspannung.
Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
Hallo bayersepper,
könnte es sein das Dein PT100 schon ein integrierten Messwandler hat und darum eine Versorgungsspannung braucht und eventuell ein Spannungssignal ausgibt z.B.: 0-10V ?
 
Hallo,
Ich möchte an einer RTD 6ES7 134-4JB50-0AB0 mit einem TM 6ES7 193-4CA30-0AA0 einen PT100 4L anschliessen.Habe schon verschiedene Möglichkeiten probiert scheint aber immer noch nicht zu klappen.Ich habe folgende Adernbezeichnung.Schwarz ist (+) Konstantstrom Blau ist der Minus.Weiß und Braun ist der Ausgang der Differenzspannung.
Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?

Danke
bayersepper

Miss mal den Widerstand zwischen:
Schwarz <-> Blau
Weiß <-> Braun
Sollte bei einem 4-Leiter PT100 dar selbe Wert rauskommem.
Wenn ja, dann ist muss eine Verbindung zwischen
Schwarz <-> Weiss oder Braun sein
und entsprechend eine Verbindung zwischen
Blau <-> Braun oder Weiss.

Gruß
Dieter
 
Hallo borromeus,
Im Anhang ist der Anschlussplan.

Hallo Blockmove,
Du hast recht mit der Widerstandmessung. Es gibt die Verbindungen zwischen schwarz und braun und zwischen weiss und blau.

Wie lege ich nun diese Anschlüsse auf?
Ich komm da nicht drauf!

Gruß
Sepp
 

Anhänge

  • Plan.JPG
    Plan.JPG
    455,9 KB · Aufrufe: 91
Zuletzt bearbeitet:
Dann schließ doch einfach erstmal ws und bn auf Klemme 1 und 2 und lass die anderen beiden Adern erst mal weg. So hast du einen PT100 2Leiter.
 
Hallo,
Ich möchte an einer RTD 6ES7 134-4JB50-0AB0 mit einem TM 6ES7 193-4CA30-0AA0 einen PT100 4L anschliessen.Habe schon verschiedene Möglichkeiten probiert scheint aber immer noch nicht zu klappen.Ich habe folgende Adernbezeichnung.Schwarz ist (+) Konstantstrom Blau ist der Minus.Weiß und Braun ist der Ausgang der Differenzspannung.
Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?

Danke
bayersepper

hi,
was genau funktioniert denn nicht? was zeigt dein Eingang denn an?
laut pdf von deinem RTD wird das TM 6ES7 193-4CA30-0AA0 doch gar nicht unterstützt, oder? da werden doch nur -4CA50-, -4CA40- und -4CA80- unterstützt. vielleicht liegt es daran...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,
Das mit dem TM ist richtig so wie du es siehst.Mein Proramm sieht wie folgt aus:
L PEW 264
ITD
DTR
L 1.000000e+001
/R
T MD 10

Und als Eingang bekomme ich 8000 angezeigt und es ändert sich nicht.Wenn es am Programm nicht ist muss ich ein anderes TM mir besorgen.

Gruß
Sepp
 
Hallo,

das von Dir verwendete Terminalmodul funktioniert nicht da es nur 8 Klemmen hat die unteren 4 u. 8 sind AUX Klemmen diese sind untereinander verbunden.

Daher kannst Du nur die Terminalmodule ohne Zugriff auf die AUX-Klemmen verwenden z.B. 6ES7193-4CB30-0AA0.

Gruss Daniel
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,
Ich habe das TM getauscht aber es brachte keinen Erfolg.
Als Wert bekomme ich immer 8000(hex) angezeigt.Ich werde die Sache mal auf Eis legen. Danke nochmals.
 
Zurück
Oben