Referat Digitalbaugruppen

A

Anonymous

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich mach derzeit eine Ausbildung zum Elektroniker für Automatisierungstechnik.
Hierfür muss ich ein Referat uber die Digitalbaugruppen in meiner Berufsschule halten.
Mein Referat ist schon so gut wie fertig, nur beim erstellen sind mir einige Fragen gekommen, auf die ich bis jetzt noch keine eindeutige Antwort gefunden hab. Ich hoffe, dass ihr mir weiter helfen könnt.

- Was ist der Rückwandbus?
- Was bedeutet Diagnose fähig, und parametrierbar?
- Wie kann man das Funktionsprinzip einer Digitalbaugruppe erklären?

Danke für Eure Hilfe,

Xeus
 
Xeus schrieb:
- Was ist der Rückwandbus?
Die Verbindung der Baugruppen zur CPU (und untereinander)
- Was bedeutet Diagnose fähig
Die Baugruppe kann Informationen über ihren Zustand liefern
, und parametrierbar?
Irgendetwas an ihrem Verhalten läßt sich durch Parameter beeinflussen, z.B.
- Alarme bei Signaländerungen
- Diagnose aus/ein oder mehr/weniger ausführlich
- Filterfunktionen, die sehr schnelle Signalwechsel am Eingang ignorieren
- Verhalten bei Ausfall von CPU oder Bus, z.B. alle Ausgänge aus oder letzten Zustand halten.
- Wie kann man das Funktionsprinzip einer Digitalbaugruppe erklären?
Die interne Elektronik erkennt aus den Signalen des Rückwandbus, wenn ihre Adresse gesendet wird. Daraufhin sendet sie den Zustand der Eingänge auf dem Bus (Eingabe) oder nimmt den neuen Zustand der Ausgänge aus den Daten (Ausgabe). Eine Ausgabe muß diese Datne dann in einen internen Zwischenspeicher (Latch) übertragen, damit sie bis zum nächsten "Auffrischen" erhalten bleiben.
Beide Arten von Baugruppen bewirken darüber hinaus die Anpassung der Signalpegel zwische Bus- und Feldebene (z.B. %V auf 24V wandeln, Leistung für Verbraucher schalten) sowie oft eine Potentialtrennung.


Xeus[/quote]
 
Zurück
Oben