AG-Abzug auslesen

wurm1986

Level-1
Beiträge
11
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,
ich hab ein Problem,
ich hab von einer Steuerung einen AG-Abzug gemacht und moechte nun aus diesem die Werte von einigen DB's auslesen um diese Werte dann wiederrum in das Entwicklungsprojekt zu schreiben.
Ist das ueberhaupt moeglich, ich hab etwas von der libnodave Library gelesen, aber das scheint nur der Zugriff auf Steuerungen zu sein.

Danke schon mal
Mfg Jens
 
ne Zugang zur SPS hab ich nicht mehr, ich wollte mir dazu eigentlich ein Script schreiben, DB auswählen und dann Werte aus AG Abzug in den schreiben.
Mit PLCSIM funktioniert die in der FAQ beschriebene Vorgehensweise ebensogut.
Einfach den AG-Abzug in PLCSIM laden und die Aktualdaten der DBs ins Offline-Projekt übernehmen, habe ich schon des Öfteren so gemacht.
 
kay, das klingt doch schon mal ganz gut, herzlichen dank, aber gibt es trotzdem die Moeglichkeit von aussen auf einen AG-Abzug zuzugreifen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Servus. Datenbaustein öffnen, Ansicht "Datensicht", dann siehst du die Aktualwerte zum Zeitpunkt des Abzugs. Einfach übertragen, dann werden die Aktualwerte auch mit rübergeschrieben.
Gruß
Sailor
 
Danke fuer die vielen Antworten. Ich wuerd aber gerne mit einer einem script, perl,vb, etc, den Datenbaustein auslesen wollen und dass nicht haendisch machen wollen. Besteht denn diese Moeglichkeit ueberhaupt oder kann ich mir das abschminken? Dank und Gruß Jens
 
Du kannst aus dem Datenbaustein eine Quelle generieren. (Man kann auch mehrere DB in eine Quelle packen.)

1. Dazu öffnest du den KOP/FUP/AWL-Editor.
2. Wählst im Menü "Datei/Quelle generieren..."
3. gibt einen Namen für die Quelle ein
4. drückst ok
5. Wählst den DB aus, schiebst ihn mit dem Pfeil in das rechte Fenster.
6. drückst ok
7. schaust im Step7-Manager unter Quellen, dort findet sich deine neue DB-Quelle
8. Click auf die Quelle, rechte Maustaste und "Quelle exportieren"

Aus dieser exportierten Quelle, kannst du nun auslesen, was immer du brauchst. Öffne mal die Quelle im Ordner Quellen mit Doppelclick, dann siehst du wie das aussieht. In einem Block stehen die Variablendeklarationen (inkl. Anfangswert) und in einem Block die Variablen mit ihren Aktualwerten. Kommt ein wenig darauf an, ob du nur den reinen AG-Abzug hast. Dann kann es u.U. etwas kryptisch werden, da die Variablen u.U. einfach durchnummeriert sind. So einen Abzug hab ich grad nicht da, um mit das mal anzusehen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben