Mein Regler regelt nicht

Headman

Level-1
Beiträge
80
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich möchte zu Testzwecken und zur Einarbeitung einen einfachen Regler aufbauen. Als Hardware benutze ich eine Vipa-Steuerung (314ST) und programmiere über den Simatic-Manager.
Nur tut mein Regler (den ich als Zip angehängt habe) nicht das was er soll bzw. was ich möchte.:confused::confused:
Als Eingabewerte verwende ich Merkerwörter, weil ich über ein Touch gehe. Die Eingänge kommen auch an, nur der Stellwert rührt sich nicht.

Wäre nett, wenn jemand eine „heißen“ Tipp für mich hätte

Leider habe ich hier im Forum nichts passende gefunden.

Mit freundlichen Grüßen
Headman


www.f-schwede.de
 

Anhänge

  • Test_r_1.zip
    345,2 KB · Aufrufe: 10
Schon mal das Handbuch zu dem Regler zu rate gezogen ??
Ist zwar etwas umfangreich hat aber Beispiele zum nachprogrammieren die funktionieren.

peter(R)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Servus.Hab dein Projekt mal angeschaut. Da ist ja einiges im argen.
Warum skalierst du Sollwert Istwert? M.E. nicht nötig. Du kannst einen Integerwert direkt wandeln mit ITD (AWL). L MW100 ITD T MW100.
Du musst entweder den M0.0 Auf 1 Setzen/Steuern oder bei EN des Reglers in AWL = true schreiben sonst macht er gar nix. P select auf 1 sonst macht er auch nix.
Melde dich dann noch mal.
Gruß
Sailor
 
Er funzt jetzt doch

@ peter(R)

Ein Handbuch für Regler hab ich mir schon reingezogen, leider ohne Erfolg. Nach deinem Beitrag hab ich ihn mir noch mal zum x-ten Mal vorgenommen und mir ist aufgefallen, dass meine Vipa-SPS wohl nur FB`s und keine SFB´s verarbeiten kann. Den beim SFB kam ein Sammelfehler.



@ Sailor

Mein größter Fehler scheint wirklich daran gelegen zu haben, dass ich den Sollwert falsch normiert bzw. falsch umgewandelt habe.



Vielen Dank

Mfg
Headman



www.f-schwede.de
 
Zurück