S5 CP143 tauschen

flatlinerjb

Level-1
Beiträge
19
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo..
Habe ein folgendes Problem. Komme in der S5 nicht mehr über Ethernet online. CP stop/start und S5 stop/start brachten kein Erfolg. Wollte die Cp143 ( 6GK1143-0AB01 ) wechseln, habe aber die Type nicht auf Lager. Diese Type hat noch ein 15V-Versorgungsmodul aufgebaut.Meine Frage ist nun, wozu braucht die CP ein 15V Versorgungsmodul und kann die CP143 gegen eine andere Type austauschen ohne 15V Versorgungsmodul.

mfg flatlinerjb
 
Wenn die CP in einer 115er steckt geht es nur mit 15V-Modul.
In einer 135, oder 155 kann man die 15V auch über ein separates Modul in der Stromversorgung erzeugen.

Die 15V dienen zur Versorgung des Transcievers.

Gruß,
Centi
 
15 Volt Versorgung für H1 CP

Hallo,

borromeus schrieb:
Steckt das 15V Modul nicht nur in einem CP535?

Der CP 535-5MA12 hat zb. eine Platine für die 15 Volt Versorgung Huckepack.

Um jedoch H1 Prozessoren ohne eigene 15 Volt Versorgung einbinden zu können, gab es ein Zusatzmodul zum Einbau in die SV des Zentralgerätes.

Ich glaube die MLFB war : 6ES5956-0AA11, hab hier sowas noch in ungeöffneter OVP herumfliegen..

Also war entweder die 15V Versorgung in dem CP oder in der SV des Zentralgerätes eingebaut oder konnte eben mit dem 15V Modul nachgerüstet werden.

Gruß

Question_mark
 
Hallo..
Habe ein folgendes Problem. Komme in der S5 nicht mehr über Ethernet online. CP stop/start und S5 stop/start brachten kein Erfolg. Wollte die Cp143 ( 6GK1143-0AB01 ) wechseln, habe aber die Type nicht auf Lager.
mfg flatlinerjb

Hallo flatlinerjb,
frag doch mal Eddy001, ob er Dir den Schrank im Büro aufschließt. :ROFLMAO:
Ich glaub' so ein CP hab ich "gebunkert". Hast Du denn den Rührspulenraum schon durchforstet?
Wegen Dem Prob hab ich gestern versucht, wie schon bei der SPS11 und SPS12 die Pfaddatei anzupassen, aber ohne Erfolg.

Gruß vom UrlauBär!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,



Der CP 535-5MA12 hat zb. eine Platine für die 15 Volt Versorgung Huckepack.

Um jedoch H1 Prozessoren ohne eigene 15 Volt Versorgung einbinden zu können, gab es ein Zusatzmodul zum Einbau in die SV des Zentralgerätes.

Ich glaube die MLFB war : 6ES5956-0AA11, hab hier sowas noch in ungeöffneter OVP herumfliegen..

Also war entweder die 15V Versorgung in dem CP oder in der SV des Zentralgerätes eingebaut oder konnte eben mit dem 15V Modul nachgerüstet werden.

Gruß

Question_mark

Ja, Danke, es dämmert....ggg
 
hallo approx, werde eddy mal fragen...bei uns ist keine mehr auf lager und in sz nur im aussenlager....den rührspuhlenraum hab ich schon durchforstet...
dank an alle anderen...

mfg flatlinerjb
 
Haben nur den 6GK1143-0AA01 im Schrank und nicht den -0AB01.
Nur wo liegt jetzt der Unterschied? Naja kannst 'ne dir ja morgen abholen...
 
also das problem ist immernoch. ich über ethernet mit dem pg nicht auf die stuerung, aber hmi funktioniert und holt sich dir daten... cpu, cp143, affenschaukel und transceiver sind neu... lomme aber trotzdem nicht online...in andere steurungen komme ich online...
weiss jemand noch einen rat bzw. hat einen tipp...
 
das glaube ich nicht eddy... dieses habe ich auch schon 100mal gemacht...deswegen habe ich ja auch vorort mit dem pg in deem osm gehängt...also das glaube ich nicht !!!!!!!

mfg
flatlinerjb
 
Verbindung projektiert ?

Hallo,

flatlinerjb schrieb:
also das problem ist immernoch. ich über ethernet mit dem pg nicht auf die stuerung, aber hmi funktioniert und holt sich dir daten

Mal so eine Frage : Hat die Verbindung mit dem PG über Affenschaukel in der Vergangenheit schon mal funktioniert oder ist das jetzt ein neues "Feature" ???

Erstmal ein Hinweis : In STEP5 muss dann als Zugriffspfad "H1" anstelle von "AS511" angegeben werden.

Und wenn ich mich recht erinnere (bin mir aber jetzt nicht zu 100% sicher und auch zu faul zum Nachsehen), muss zusätzlich eine "Produktivverbindung" auf dem EPROM des CP143 programmiert sein.

Für die HMI Kommunikation findet man "Kommunikationsverbindungen" in dem COM 143 Programm, für den Zugriff mit PG muss man nach meiner Erinnerung "Produktivverbindung" anlegen.

Suche einfach mal mit den o.a. Stichworten auf der Siemens A&D Homepage, da wirst Du fündig werden.

Gruß

Question_mark
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
danke füe deine antwort.
das mit affenschaukel ist kein neues feature bei uns in der firma...Eddy001 hat die kiste zum laufen gekriegt ( wir sind in der selben Firma ), obwohl ich seine antwort nicht nachvollziehen kann..das habe ich nämlich auch schon 1000x probiert.

mfg flatlinerjb
 
Zurück
Oben