Hallo,
versuche nun schon seit Tagen die Messwerte (Datensatz 94) von einem Sanftstarter 3rw44 mit Profibus-Modul (E-Stand 03) über einen Profibus CP 342-5 auszulesen. Leider habe ich als SPS "nur" eine 313c ohne DP.
Verbindung zum Sanftstarter steht Ein und Ausgänge kann ich steuern bzw einlesen über DP_SEND und DP_RECIVE (ist in meinem Testprogramm nicht vorhanden) Daten satz soll über SFC 59 eingelesen werden und da beginnt das Problem.
Mein Config des SFC's
CALL SFC 59
REQ :=M1.0 // anstoss
IOID :=B#16#54
LADDR :=W#16#100 // Stationsadresse in HEX "DEz 256"
RECNUM :=B#16#3F // Hexwert für 94 "Datensatz"
RET_VAL:=#MW 2
BUSY :=#M1.1
RECORD :=P#DB94.DBX0.0 BYTE 64
NOP 0
Hauptproblem ist LADDR kann eingeben was ich will
entweder bekomm ich medung in RET_Val "8090" station nicht vorhanden
oder "80b0" SFC funktioniert nicht mit der Baugruppe;

Da mich das mit dem CP irgendwann gelangweilt hat hab ich es heute mal
mit einer 315 2dp versucht und es hat funktioniert.
Die 315 2dp kann ich aber nicht nutzen da dies eine alte ist mit großer memory card (V1.1.0) und ich keine S7-Verbindung zu einer 400er über Ethernet CP 343-1 erstellen kann.

Alos entwerder geht der SFC 59 nicht mit dem CP oder ich mach was falsch.

Habe noch ein Projekt mit der Hardware angeängt jedoch ohne Komunikation zur 400er.

Hoffe ihr könnt mir Helfen
MFG
chris
 

Anhänge

  • Test_2.zip
    382,9 KB · Aufrufe: 18
Zuletzt bearbeitet:
Hallo zum Ein- und Auslesen der Daten von Profibus-Slaves über den CP342-5 musst du die Bausteine FC1 und FC2 aus der Bibilithek SIMATIC_NET_CP verwenden ...
De Bausteine müssen wie folgt konfiguriert werden:
CPL_ADD = W#16#100 (= Hardware-Adresse 256 hexadezimal)
SEND = Datenbereich, der zu sendenden Daten z.b. P#db90.DBX0.0 Byte 8
wobei "DBX0.0" der Anfangsbereich im "DB90" ist und "Byte 8" die höchste Nummer der Bytes lt. Slaves in Hardware-Konfig
RECV = Datenbereich, der zu empfangenen Daten z.b. P#db90.DBX16.0 Byte 8
wobei "DBX16.0" der Anfangsbereich im "DB90" ist und "Byte 8" die höchste Nummer der Bytes lt. Slaves in Hardware-Konfig
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das mit den bausteinen FC 1 und FC2 habe ich verstanden funktioniert auch wunderbar. Auswertung vom Bus über FC3 und FC4 läuft auch zwar nur eingeschränkt wegen dem neuen CP.
es geht nicht darum die ein- und ausgänge einzulesen bzw zusetzen soldern die internen datensätze des Sanftstarters einzulesen bzw vorgeben um das startverhalten zu steuern und diagnosedaten einzulesen.
Diese Datensätze stehen in Datenbausteinen und die werden über SFC 58 geschrieben und über SFC 59 gelesen.
Über ein SPS mit intiegrierter Profibus SChnittstelle geht das auch jedoch über den CP nicht.

mfg
chris
 
SFC59 nicht mit CP342-5

Step7-Onlinehilfe zu Datensatz lesen mit der SFC 59 "RD_REC"
Hinweis

Wenn ein DPV1-Slave über GSD-Datei projektiert ist (GSD ab Rev. 3) und die DP-Schnittstelle
des DP-Masters auf "S7-kompatibel" eingestellt ist, dürfen im Anwenderprogramm keine
Datensätze mit SFC 59 von den E/A-Baugruppen gelesen werden. Der DP-Master adressiert
in diesem Fall den falschen Steckplatz (projektierter Steckplatz + 3).

Abhilfe: Schnittstelle des DP-Masters auf "DPV1" umstellen.
Kann Dein bzw. irgendein CP 342-5 DPV1 als Master ? = NEIN !

Welche SIMATIC S7-Master unterstützen die PROFIBUS-DPV1-Funktionserweiterungen?

Gruß
PN/DP
 
Diesem Problem meinte ich zuvorgekommen sein indem ich nach siemens faq angaben eine ältere gsd-datei für den sanftstarter genommen habe inder es die dpv1 vorwahl garnicht gibt.
ich bin aber mitlerweile zu einsicht gekommen das es mit dem CP nicht geht und ich eine ander sps organisieren muss.
Da es ja zu testzwecken mit der 315 2dp gegangen ist.

danke für den imput
chris
 