Hallo!

Ich habe zwei Fragen zur TCP/IP-Verbindung und S7-319.
1) Wieviel Verbindungen gleichzeitg können aufgebaut werden?
2) Es ist ja eine 100MBit/s Schnittstelle in der S7-319 integriert. Wieviel kann ich aber denn Real fahren? Hängt es auch vom Zyklus der SPS ab?

Gruß
 
Jetzt mal ohne das Datenbatt zur hilfe genommen zu haben, aber ich meine das die CPU auf 3XX-Technologie aufsetzt, also ist der Ethernet-CP genau so schnell/langsam wie z.B. bei einer 315 PN/DP o.Ä.

Hast du da etwas anspruchsvolles mit vor, würde ich doch einen Blick auf die 400er werfen, da dort die Anbindung der CPs wesentlich besser ist.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!
Ich habe zwei Fragen zur TCP/IP-Verbindung und S7-319.
1) Wieviel Verbindungen gleichzeitg können aufgebaut werden?

Hallo, hängt wohl von der Firmware-Version ab.

Schaue mal hier nach 2.7.2, dort steht die Erhöhung von 8 auf 32
Verbindungen.
 
Einspruch ...

Hallo,

Deltal schrieb:
aber ich meine das die CPU auf 3XX-Technologie aufsetzt, also ist der Ethernet-CP genau so schnell/langsam wie z.B. bei einer 315 PN/DP o.Ä.

Da bin ich jetzt aber mal anderer Meinung.. Ab CPU 318 aufwärts basieren diese CPUs eher auf 400-er Basis. Und wenn eine 319 PN/DP zur Anwendung kommt, entfällt die Bremse über den Rückwandbus von der CPU zum Ethernet-CP. Da sollten schon deutliche Unterschiede zu erkennen sein ...

Gruß

Question_mark
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nur zum Verständnis mit der 100MBit/s-Geschichte.
Im PC ist auch eine 100MBit/s-Ethernetkarte integriert, aber er macht die 100MBit/s sowieso nicht, auch wenn zwei PC mit einem 2m Crossoverkabel verbunden sind.
Jetzt bei einer S7....die Daten kommen angerauscht, die S7 muss die Empfangen, verarbreiten, eventuell im DB ablegen....die Frage ist nun, was geht da maximal...also Daten empfangen, im DB ablegen und zurück.
 
Hallo,

Da bin ich jetzt aber mal anderer Meinung.. Ab CPU 318 aufwärts basieren diese CPUs eher auf 400-er Basis. Und wenn eine 319 PN/DP zur Anwendung kommt, entfällt die Bremse über den Rückwandbus von der CPU zum Ethernet-CP. Da sollten schon deutliche Unterschiede zu erkennen sein ...

Gruß

Question_mark

Jut.. hab jetzt mal etwas Gesucht und das große S will da nicht wirklich mit der Sprache raus wie die Sachen da intern zusammenhängen. Fakt ist wohl das ab 318 (317/315?) die Frontschnitstellen nicht mehr am Rückwandbus hängen.

Irgendwo hatte ich mal ein Blatt in den Händen, wo erklärt worden ist wie die CPU die Daten der CPs ließt...

Jaja anyway.. in der Praxis hatte ich ein mal eine Situation mit einer 319(F) und einem zusätzlichem CP. Testweise hab ich mal die Visu auf den Onboard-Port gelegt. Große Unterschiede zum (Rückwandbus)CP hab ich da jetzt nicht gemerkt :/
 
CP343/443 oder CPU/PN

Hallo,

Deltal schrieb:
in der Praxis hatte ich ein mal eine Situation mit einer 319(F) und einem zusätzlichem CP. Testweise hab ich mal die Visu auf den Onboard-Port gelegt. Große Unterschiede zum (Rückwandbus)CP hab ich da jetzt nicht gemerkt

Die Unterschiede werden allerdings auch erst ab einem bestimmten Datendurchsatz zum Tragen kommen. Sooo langsam war die Kommunikation über den CP ja nun wirklich nicht.

Gruß

Question_mark
 